春兰 1匹挂机噪音大

[复制链接]
发表于 2016-8-18 23:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
以前少用,最近用发现的,只有在空调制冷时才会发出“嗡嗡”声
如果温度降低,达到压缩机停机时,嗡嗡声消除,风扇同样在运转但非常安静

排除常见的风扇噪音,检查连接管道是否合室外机共振》发现管道有一点富裕量应该也不是这个原因,而且适当移动内机和调整内机位置噪音依旧。

也不是那种制冷剂流动发出的滋滋声,难道是电路发出的?
发表于 2016-8-18 23:48:48 | 显示全部楼层
空调要爆炸,今年很多新闻都说了空调爆炸的事件哦,小心点.......
发表于 2016-8-19 05:12:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-19 22:59:39 | 显示全部楼层
外机开盖重点查看压机及管路有否振动想办法消除,同感
发表于 2016-8-20 16:56:13 | 显示全部楼层
检查螺丝是否松动,或有金属物件掉入外机,  把靠近压缩机的侧板拆掉,拿把螺丝刀碰触压缩机管路,查看噪音原因
 楼主| 发表于 2016-8-21 00:11:04 | 显示全部楼层
不是外机,内机噪音
发表于 2016-8-21 08:15:48 来自手机 | 显示全部楼层
查内机电路板,应该是被换成了通用电路板,如果原来内机风机用的是PG电机,通用板控制是用的抽头电机就不行,表现为风量大,声音大,嗡嗡嗡响
发表于 2016-8-22 11:42:09 | 显示全部楼层
我家一个房间里的澳柯玛从买回来装好就一直外机就嗡嗡嗡响的比其他两只同牌子的厉害