电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6622|回复: 7

麦克维尔MAC210风冷模块报Er23系统故障

[复制链接]
发表于 2016-8-18 22:11:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
机子没问题,本系统为61模块单系统四压机,好像是板子上一个历史故障没消报几次后锁定了或主机自检故障,断电开机从第一个压机到刚启动第四个压机后就报系统故障了,数码管k1-k4除了查询用还能做消除故障用吗?感觉断电了也不能消除
发表于 2016-8-18 22:20:55 来自手机 | 显示全部楼层
查故障代码啊!!!
 楼主| 发表于 2016-8-18 22:33:41 来自手机 | 显示全部楼层
zhichao518 发表于 2016-8-18 22:20
查故障代码啊!!!

故障代码为系统故障
 楼主| 发表于 2016-8-18 22:51:55 来自手机 | 显示全部楼层
E23为2号低压报警,没2号是单系统的呀,怎么消除机主自检
发表于 2016-8-19 20:47:51 来自手机 | 显示全部楼层
中冷 发表于 2016-8-18 22:51
E23为2号低压报警,没2号是单系统的呀,怎么消除机主自检

是2号压缩机吧?或者你的模地址是2号系统,低压报警,看水系统流量,缺水不,再测低压,看有没有漏氟的地方
发表于 2016-12-20 18:38:09 | 显示全部楼层
换主板吧。我遇到过是主板检测电路出问题。跑了好多次
发表于 2016-12-20 21:21:27 | 显示全部楼层
癫狂柳絮随风飘 发表于 2016-12-20 18:38
换主板吧。我遇到过是主板检测电路出问题。跑了好多次

师傅您对麦克维尔的机器比较熟悉吧?热心助人,佩服您
发表于 2017-1-2 21:14:48 | 显示全部楼层
显示板有个复位键,按下就可。REST
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 22:49 , Processed in 0.057903 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表