楼主: 海王星天

修空调都喜欢看电流,我沒这习惯。

  [复制链接]
发表于 2016-12-7 10:11:44 | 显示全部楼层
神级维修,掐指一算......啥工具都不用,故障排除......
 楼主| 发表于 2016-12-7 19:26:05 | 显示全部楼层
我更换的5匹以上更大系统的压机,承诺压机三年不挂,不热保。
发表于 2016-12-8 13:28:19 | 显示全部楼层

机子修多了,可以做到。但不能做到百分百。
发表于 2016-12-8 13:30:42 | 显示全部楼层
海王星天 发表于 2016-8-18 11:29
压机风机正常修热保,我确实有一手,用数字温度计。

做到百分百不容易。
发表于 2016-12-8 13:32:49 | 显示全部楼层
福安家电维修 发表于 2016-8-18 11:43
好尴尬!虽然我修空调也搞了一年半多时间,但我不知道测电流时是调哪个档!

卡表又出新样子了?
发表于 2016-12-8 13:36:17 | 显示全部楼层
卖艺不卖身 发表于 2016-8-18 12:37
热保肯定是电流大,有钳表至少马上能确定压机自身有没有毛病

缺氟造成的呢?
发表于 2016-12-8 13:40:03 | 显示全部楼层
烟花火123 发表于 2016-8-18 15:22
电流只是做参考,不:能完全依靠电流加

看见总比瞎猜强吧?
发表于 2016-12-8 14:45:48 | 显示全部楼层
看电流 看压力
发表于 2016-12-8 20:22:18 来自手机 | 显示全部楼层
v910911 发表于 2016-8-18 20:36
電流小也會過熱保護的,例如漏冷媒致使低壓過低等-----

哥们,这好像是因为制冷剂少不能给压缩机降温引起的保护,不是电流引起的吧?
发表于 2016-12-8 20:35:22 来自手机 | 显示全部楼层
海王星天 发表于 2016-10-7 00:19
空调,空气能都参与研发,产品定型,知道系统数据较多。我只是漏点大家不好的习惯怎么啦。高手是多,真心 ...

讨论问题是为了共同进步,这话说的就没意思了,分享了,大家都学习了,你的知识全教给大家,我们也没能力开发空调!编程你不会,设计电路板你不会,当然我也不会!来了就是分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 00:36 , Processed in 0.056585 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表