电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 16140|回复: 139

修空调都喜欢看电流,我沒这习惯。

  [复制链接]
发表于 2016-8-18 00:05:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
看电流不靠谱,机器标的额定功率是220V市电,环境温度27度时测试运转电流,新手喜欢看电流加,温度过高过低,运转电流都有偏差,何况现钳表误差太大,钳表线居中偏差电流都不准了。
发表于 2016-8-18 00:08:58 | 显示全部楼层
可以参考一下
发表于 2016-8-18 00:10:57 | 显示全部楼层
不到万不得已我也不看电流
发表于 2016-8-18 01:09:28 | 显示全部楼层
你才修了多少台机子,你用过多少个?什么牌子的电流表,你有什么依据说
看电流不靠谱,

你有什么依据说电流表居中测量都不准了,你怎么知道厂家审定空调的额定电流就是在220V,27度的情况下标定的,你见过空调厂家的设计审定,校核的流程吗?你要是以上的都干得够多,用的够多真的是到厂家去看看见过设计、验证、审定、生产的,你就不会说这些话了,断章取意的看了点小知识,就大言不惭!
发表于 2016-8-18 06:49:02 | 显示全部楼层
维修空调测电流是非常必要的,如果你不测电流就像医生给发烧病人看病不量体温一样。电流标不标准意味着压缩机的工作状态,不可马虎的。
发表于 2016-8-18 07:10:35 | 显示全部楼层
看电流不靠谱,难道是用眼睛看会更靠谱?没有数据怎么知道机子的工作状态是否正常?凭经验可以偶尔用几次,怎么能说没有测电流的习惯呢?
发表于 2016-8-18 07:13:46 | 显示全部楼层
电流标不标准意味着压缩机的工作状态,不可马虎的。
发表于 2016-8-18 07:22:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-18 07:29:56 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉电流还是要看的,做为一项参考吗。
发表于 2016-8-18 07:35:15 来自手机 | 显示全部楼层
看电流,是要看的,只是说配合。看进风口和出风口温差。效果怎么样。大小阀的结露状况。