格力空调 凉之夏跳闸现象

[复制链接]
发表于 2016-8-17 23:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我家的空调已经用了四年了,今晚回家开空调大概运行了十分钟,家里就跳闸了。试了三次都是一开空调就跳闸,在这里请问一下各位大概是哪里出问题了?说明一下,家里装修好了才安装的空调,线路也是单走的。
发表于 2016-8-18 00:45:42 来自手机 | 显示全部楼层
用手轻触空气开关的拔杆,是否一碰就跳闸,如是换开关即可。否则便考虑启动电容或压缩机了。
发表于 2016-8-18 01:10:54 | 显示全部楼层
告诉你空调出了问题!
发表于 2016-8-18 05:27:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-18 05:52:46 | 显示全部楼层
查开机电流分辨是闸还是空调故障。
发表于 2016-8-18 07:50:59 | 显示全部楼层
查各线路和开关正常后,断开外机接线,试内机
内机正常,查外机,外机也正常,请换新机
 楼主| 发表于 2016-8-18 09:47:40 | 显示全部楼层
雨中行 发表于 2016-8-18 00:45
用手轻触空气开关的拔杆,是否一碰就跳闸,如是换开关即可。否则便考虑启动电容或压缩机了。

空开应该没问题。
 楼主| 发表于 2016-8-18 09:48:17 | 显示全部楼层
wzn1630 发表于 2016-8-18 01:10
告诉你空调出了问题!

是的,修理费用应该是多少?
 楼主| 发表于 2016-8-18 09:50:59 | 显示全部楼层
雨中行 发表于 2016-8-18 00:45
用手轻触空气开关的拔杆,是否一碰就跳闸,如是换开关即可。否则便考虑启动电容或压缩机了。

空开应该没问题。
 楼主| 发表于 2016-8-18 09:51:54 | 显示全部楼层
gaooooo 发表于 2016-8-18 05:27
四年也该维护保养修修哦

是的,该保养了