3p格力空调怪问题

[复制链接]
发表于 2016-8-17 19:18:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
环境温度35度。制冷效果差,到现场一看外机粗管结霜。蒸发器,过滤网很干净没有结霜出风量正常。查氟压力3公斤,试着补氟压力不升感觉不缺氟。出风口下部有凉意,上部吹出来的风跟室温一样。奇怪了?大家说说是什么问题?
发表于 2016-8-17 19:21:13 来自手机 | 显示全部楼层
二次节流了
发表于 2016-8-17 19:52:12 | 显示全部楼层
这个情况估计是细管子有个位置瘪了。看霜的源头结在哪里就是那里出了问题
发表于 2016-8-17 19:59:27 | 显示全部楼层
查一下粗管从哪开始结的霜,一般是管有瘪的地方。
 楼主| 发表于 2016-8-17 20:28:24 来自手机 | 显示全部楼层
东方鉴宝 发表于 2016-8-17 19:59
查一下粗管从哪开始结的霜,一般是管有瘪的地方。

粗管内机喇叭口和外机喇叭口,裸露的地方都有霜
 楼主| 发表于 2016-8-17 20:30:35 来自手机 | 显示全部楼层
龙的传人龙的 发表于 2016-8-17 19:52
这个情况估计是细管子有个位置瘪了。看霜的源头结在哪里就是那里出了问题

哎,难道内机里的小管子堵了?
发表于 2016-8-17 20:47:28 | 显示全部楼层
我修过一个挂机 和你情况差不多 后来发现是低压管瘪了   
发表于 2016-8-17 21:28:18 | 显示全部楼层
管子瘪掉了再次节流,低压压力上不来。
发表于 2016-8-17 21:44:19 来自手机 | 显示全部楼层
关掉电源,接上表关闭高低压阀,看看压力下降不?或用真空泵试试压
 楼主| 发表于 2016-8-17 22:05:43 来自手机 | 显示全部楼层
夏冰冬火 发表于 2016-8-17 21:44
关掉电源,接上表关闭高低压阀,看看压力下降不?或用真空泵试试压

怀疑有漏点?