格力5匹空调不制冷

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-8-17 22:30:07 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家回复!希望有好的答复能把机子修好,人家说了技术不太过关是吧?我说是的!  所以想修好亲们!
发表于 2016-8-17 22:48:21 | 显示全部楼层
应该是显示板问题,这个显示板淘宝上可以买到的,
发表于 2016-8-17 23:23:34 来自手机 | 显示全部楼层
三相电的空调,看下是不是相序错了,对调下380
发表于 2016-8-17 23:37:07 | 显示全部楼层
强起压缩机是可以的,但不要时间过长,10秒左右就可以,在这期间你要将电流卡表卡在压缩机的连接线上,看一下压缩机的电流是多少?5匹格力压缩机单转有负载,即制冷剂,电流应在6A左右,过高就不正常啦。
另外请你仔细检查或搞懂一下格力5匹空调的电气控制系统的基本原理,这样修你就不费劲啦,控制系统搞不通,你不是再猜谜语吗?
发表于 2016-8-17 23:47:21 | 显示全部楼层
模式在制冷状态时,2秒就停,你测一下压缩机的电流是多少?高压压力是多少?低压压力是否正常?外机压缩机排气端的传感器是不是50K?高压压力开关是否动作?压缩机电流多大?CT开关是否动作?都要检查。
 楼主| 发表于 2016-8-18 06:36:48 来自手机 | 显示全部楼层
TJLCQ 发表于 2016-8-17 23:37
强起压缩机是可以的,但不要时间过长,10秒左右就可以,在这期间你要将电流卡表卡在压缩机的连接线上,看一 ...

谢谢指教!
 楼主| 发表于 2016-8-18 06:39:09 来自手机 | 显示全部楼层
TJLCQ 发表于 2016-8-17 23:47
模式在制冷状态时,2秒就停,你测一下压缩机的电流是多少?高压压力是多少?低压压力是否正常?外机压缩机 ...

我继续再查一下!谢谢你!
 楼主| 发表于 2016-8-18 06:41:35 来自手机 | 显示全部楼层
huzhaoyu1981 发表于 2016-8-17 23:23
三相电的空调,看下是不是相序错了,对调下380

相续调过了,
发表于 2016-8-18 07:58:36 | 显示全部楼层
先看看联机线有没有让老鼠咬了
发表于 2016-8-18 18:05:51 | 显示全部楼层
拆除四通阀试机,还制热,是四通阀问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 01:42 , Processed in 0.054007 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表