接手一旧冷库.约30个平方,里面冻肉的,去年接手,380V的半封闭谷轮压缩机,风冷散热.风冷冷冻.从接手时,这个压缩就就问题一大堆,到处漏氟.散热器都补好好几次了.压缩机像三轮车的柴油机一样响,在机组边无法说话!
今年的大水,这台机组被淹两次,第一次淹住了机组.第二次直接连库房淹住!!!前几天,压缩机烧了!这才找我换机头!!!
费尽一天时间,将新机头装上,与旧机头一样.效果不行!!!温度一直在4度左右,下不去,高压16个,低压0.8,(若是阀在中间时.低压2.2左右.高压约18KG但里面效果就像空调一样,蒸发器直滴水,温度无法下降)现在的环境温度37度.R22的.阀在正常时的中间位置,制冷相当慢,调整到最小处,阀与阀后面的管子开始结白.此时低压在0.5,高压14左右.库房温度约为5度,度开始降,但就是下不去!!!
我换了大小各种阀,也换了过滤器.都无法改善,请教老师们帮忙分析下,谢谢~!~~ |
|