  如题,平常感觉自己的技术就算二把刀,今天碰到个三把刀修的了。
  今天接一客户报修,到用户家一看,去年修过的,换了电容收了150.用户倒没有印象了,说前两天遇到个江湖骗子,修的空调几天就坏了。第二次叫来,说压机坏了修不了,客户跟我说本来准备要人退钱的。
   看机子,确实压机不启动,手摸了一下温度很高。压机电容拆下 量了一下确实坏了。换了个电容,试机,压机启动,内机制冷正常。正以为正常了,准备收钱走人,一看外机又停了。于是等了几分钟以后压机又重新启动,看压力不高啊,电流到比较高15个多(额定13个),外机风很热。难道散热不好,拉水管冲冷凝器,电流掉下来了,冷凝器冲干净以后,等了一会,还是不行。压力又在上升。
   这下没招了,感觉外机风可以啊,冷凝器也冲过了。前维修工说加了2个压的氟,但是压力也不高啊0.5,但是确实电流在爬升,外机风很热。过了一会外机又停了。
   想着难道是外管温问题,因为外管温感知排气温度太高停压机。但是想到排气温度确实太高,难道是系统堵了,早成排气温度太高,但是压力不高啊。   
   蹲在外机前面,感受着烤人的热风,想着又要费事动焊枪了。突然感到外机虽然风机转得很快,但是正面基本感觉不到什么风,都是侧面的风很热。难道是风机电容,本着先省事的来,换了个3UF电容,果然 ,风厚实了很多,再看电流才12个多。试了二十分钟,稳定在12.5左右。再看压力还不到5个,应该还缺点氟利昂,没办法,加氟管子坏了没来得急买,就这样吧。完工收钱
   主要是一开始看外风机转速感觉挺快啊,侧面风也不小就没有朝这上面想。估计前维修工,也是大意了,结果被客户说是跑江湖的,说人压机坏了


    如果风循环没问题,刚开始制冷业没问题,过一会电流攀升,外机排风变得烤人,但是压力却不太高,是不是说明堵了,要拆过冷管组了?

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
2008MZ + 2 我没说压机坏了修不了!是说压机坏了修不?

查看全部评分

发表于 2016-8-16 21:55:34 来自手机 | 显示全部楼层
可以呀,技术不错。不错赞一个
发表于 2016-8-16 22:04:53 | 显示全部楼层
只有细心才能赢得成功。
发表于 2016-8-16 22:22:40 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝器堵了也会这样,侧面有风,中间没有
发表于 2016-8-16 22:23:10 | 显示全部楼层
我总觉得你是在说我
发表于 2016-8-16 22:25:29 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享,细心,用心
发表于 2016-8-16 22:29:05 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享了
发表于 2016-8-16 22:35:52 | 显示全部楼层
考虑的很全面。
发表于 2016-8-16 22:36:26 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2016-8-16 22:37:25 | 显示全部楼层
楼主分析的很好,慢慢想总有问题解决的时候,顶一个楼主。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 17:51 , Processed in 0.060175 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表