三菱重工挂机不制冷

[复制链接]
发表于 2016-8-16 20:53:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台三菱重工挂机开机后慢慢变成缺氟的现象,四通阀强制转换后制冷正常,四通阀换了,毛细管都氮气冲过了,请问是哪里堵了,怎么解决,请师傅们帮我看看,谢了!
发表于 2016-8-16 21:51:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-8-16 22:09 编辑

纯纯一客户 发什么帖子呢? 自己修不好请师父修好就是了

开机后慢慢变成缺氟的现象 ,

究竟是变成缺1两f的现象、

还是缺2两f 的现象?

还是缺半斤f 的现象呢 ????

直接描述机器故障状态,发帖测试具体数据,不就行了吗?
发表于 2016-8-16 22:43:33 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-8-16 21:51
纯纯一客户 发什么帖子呢? 自己修不好请师父修好就是了

开机后慢慢变成缺氟的现象 ,

您说的太对了
发表于 2016-8-16 22:48:17 来自手机 | 显示全部楼层
测下静压压力,测下制冷时低压压力,看下是不是正的缺氟,若堵一般在毛细管,看毛细管有无结霜,
 楼主| 发表于 2016-8-17 17:51:52 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-8-16 21:51
纯纯一客户 发什么帖子呢? 自己修不好请师父修好就是了

开机后慢慢变成缺氟的现象 ,

语言表达不强,就是压力会变成0.1-0.2的样子,四通阀转换后压力0.5,几个小时后压力又变成0.1-0.2,不知道哪里堵,毛细管都氮气冲过,这样看的懂不?