今天一个客户打电话说空调不冷,到现场后外机在一楼,挂电流表跑3.5a左右,压力为负压。机器型号是格兰仕45定频机,果断加制冷剂因为当时带过去的制冷剂没多少了,加液态全部加完,空调还是负压,叫客户停机也是负压。我去附近买瓶r22,回来开机准备加制冷剂,结果电流跑7.0A制冷正常,我的天哪。都不知道什么情况了,毕竟还年轻。外机标电流是7.5a,指针指在0.4mpa那边,后来硬着头皮加到0.5mpa 电流8.5a。我都不知道要表达什么意思了。
是冰堵了?
是散热器太脏?
是加制冷剂速度太快?
还是.................?

客户描述是昨天还是好的,还有另外一台格力50定频大管结冰,拆机测电流正常值,测得压力0.5mpa,按理也是正常,假装加制冷剂。退冰后收钱走人,走的时候倒过去看我的天又结冰了。

这两台都是1楼都是散热器很脏,回到店里我赶快反思今天的空调都什么问题,技术不行吗?还是忽略了什么,突然觉得我是不是真的会修理空调,还是和电工的技术差不多。
发表于 2016-8-16 19:03:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-16 19:07:26 | 显示全部楼层
我也和你一样 修东西都是猜 有时也能猜中 有时候也和你一样不知道什么原因
发表于 2016-8-16 19:12:53 | 显示全部楼层
修少妇道士满精通的。
 楼主| 发表于 2016-8-16 19:45:06 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-8-16 19:12
修少妇道士满精通的。

嘴巴甜一点,又不会少几块肉。干嘛一副自以为是的表情。
发表于 2016-8-16 19:46:38 来自手机 | 显示全部楼层
问题还没有完全解决呀,可能还会返修呀
发表于 2016-8-16 20:20:05 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是单向阀有问题
发表于 2016-8-16 20:44:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-8-16 20:49 编辑

第一台,系统恐怕系统有堵,

第二台 要是内机不脏 可能 是缺制冷剂了,这么高的气温0.5 是低了

假装加制冷剂的话,低压冰怎么可以退去呢?
 楼主| 发表于 2016-8-16 20:57:23 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-8-16 20:44
第一台,系统恐怕系统有堵,

第二台 要是内机不脏 可能 是缺制冷剂了,这么高的气温0.5 是低了

回复老师傅,加了点制冷剂进去就开始退冰了。
发表于 2016-8-16 20:59:23 | 显示全部楼层
从长远看,还是应做个回访,不行的话在返修一下。经验积累阶段,吃点亏,走点弯路正常。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 20:18 , Processed in 0.061198 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表