公司机房格力变频1.5P空调,去年11月加氟,今年7月初出现H5故障提示,停机后,自己将室外机用水冲洗,冲洗后,室外温度37-38度时,室内温度20以下,制冷效果很好;室外温度27-28度时(室外下雨或夜里温度下降),室内机出风量明显减小,室内机结冰,制冷效果差,机房温度只能维持25左右,关机后,重新开机制冷正常,但室外温度只要稍低一些,室内机就结冰?请专业人事判断一下故障点?
发表于 2016-8-16 16:41:50 来自手机 | 显示全部楼层
清洗内外机,不行请师付
发表于 2016-8-16 17:13:26 | 显示全部楼层
请师父检查
发表于 2016-8-16 17:32:10 | 显示全部楼层
检查看漏氟吧。
发表于 2016-8-16 17:48:06 | 显示全部楼层
请师傅!!!
发表于 2016-8-16 18:04:19 | 显示全部楼层
机房空调开了以后长期无人问津,往往内机很脏,氟少的可能性不大。
发表于 2016-8-16 18:08:25 | 显示全部楼层
实践证明室温在25度-27度时人是最舒服的,你的这台机器可能厂家采用了最先进的模糊智能控制。
发表于 2016-8-17 00:21:08 来自手机 | 显示全部楼层
补一口氟查漏。道理很简单,这是气体是热胀冷缩的结果,气温高自然变多,天冷就不够了。内外溫度高,温差更大。天凉温差小。
发表于 2016-8-17 08:56:55 来自手机 | 显示全部楼层
室外温度低时制冷,外机排气压力低供液减少,造成内机盘管缺液而结箱霜。