 楼主| 发表于 2016-8-16 14:41:02 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-8-16 14:23
不管串不串气,高压不行就玩儿完。

老师傅在维修中怎么判断这个软故障,如 四通阀也有问题,冰什么堵什么的。咋分析
发表于 2016-8-16 14:46:58 | 显示全部楼层
one修哥 发表于 2016-8-16 14:41
老师傅在维修中怎么判断这个软故障,如 四通阀也有问题,冰什么堵什么的。咋分析

四通阀一是串气,二是转换失灵。冰堵是开机正常,工作一段时间堵塞,停机一段时间又正常。
发表于 2016-8-16 16:00:02 | 显示全部楼层
是压缩机开机吸气,关机等一下排气就是单向阀或者毛细管堵住了,开机用氧焊烧单向阀就好
发表于 2016-10-14 23:47:41 | 显示全部楼层
你好,拆开外机摸气液分离器,如果热说明四通阀串气,如果凉不结露或霜,是压机串气或系统有空气,制冷没效果