咨询一个关于热继电器的问题

[复制链接]
发表于 2016-8-16 10:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
正泰热继电器NR2类型,面板上有STOP 和 RESET 按钮。

RESET复位设置的是手动复位,按下STOP,按道理来说热敏片会弹开,热继电器主常闭会断开,需要再按下RESET才能复位。

但是我用万用表测试,为什么按下STOP,在未按下RESET的情况下,主常闭断开后马上又闭合了呢?
发表于 2016-8-16 10:44:56 | 显示全部楼层
不懂,怀疑就换新的,懒得那么麻烦
发表于 2016-8-16 10:47:05 | 显示全部楼层
这个是需要在路测试的,你不能够离线测试一个需要在线取样和执行的设备的。关键还是你没有搞清楚他的工作原理,所以,就想当然的这样测了。
发表于 2016-8-16 10:53:00 | 显示全部楼层
你还是多学点电气控制的原理吧!
 楼主| 发表于 2016-8-16 11:58:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 huang8280842 于 2016-8-16 11:59 编辑
wzn1630 发表于 2016-8-16 10:47
这个是需要在路测试的,你不能够离线测试一个需要在线取样和执行的设备的。关键还是你没有搞清楚他的工作原 ...


我的意思是热继电器未通电的情况下,按下STOP 按常理来说热继电器3跟相线的常闭会断开,需要复位才能闭合。但是按下STOP后,3跟相线的常闭断开马上又闭合。这是什么原因

我这仅仅是测试热继电器的机械部分,跟通不通电关系不大
发表于 2016-8-16 15:45:56 来自手机 | 显示全部楼层
按ST0P,3跟相线常闭断开马上又闭合?你确定三根相线会断开?断开的只是常开常闭辅助小触头,与相线向干?相线位发热丝直通的,有一相不通就是坏的,不受ST0P的影响!
发表于 2016-8-17 10:26:12 | 显示全部楼层
huang8280842 发表于 2016-8-16 11:58
我的意思是热继电器未通电的情况下,按下STOP 按常理来说热继电器3跟相线的常闭会断开,需要复位才能闭 ...

已经回复的很明白了,它不是单纯的机械动作。
 楼主| 发表于 2016-8-17 11:51:21 | 显示全部楼层
维修新时代 发表于 2016-8-16 15:45
按ST0P,3跟相线常闭断开马上又闭合?你确定三根相线会断开?断开的只是常开常闭辅助小触头,与相线向干? ...

非常感谢,你的回答了解决了我的疑惑。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 13:40 , Processed in 0.058065 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表