楼主: junjiedeai

克莱门特精密空调新换压缩机异响保护

[复制链接]
发表于 2016-8-16 15:25:48 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机适应制冷剂不一样。
发表于 2016-8-16 15:47:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-9-1 23:52:43 | 显示全部楼层
气分的问题,赶紧放电油出来是不是很张!
发表于 2016-9-2 06:43:53 | 显示全部楼层
根据你的描述应该是膨胀阀坏了。应该是膨胀阀动力头坏了。
发表于 2016-9-3 23:07:22 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-12-4 17:07 编辑

压缩机有咳咳声是压机的过,内外机的管道有多长,机器落差有多大?机器工作时风机起停压力在九公斤以下七公斤以上变化,

还看看内机虑网脏不?脏了压机也结露,机房空调一般温度都在22.5左右,膨胀阀不用调太小,我们弄一般先吧膨胀阀调开完,然后回一圈就不管他了,还有一个是安装时如果外机需要棱起来装的话那就一定要气管在上,液管在下,机器才能正常工作,要不然机器是修不好的
发表于 2016-12-4 12:45:49 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-12-4 17:08 编辑

带E的用的是R22或R407C

制冷剂不对,高压制冷剂用到中压制冷系统,压缩机散热回油不良,负荷增大,自然会保护的

此机新机首次调试可以用R22或R4O7C,以后加制冷剂和换压缩机就必须按调试时的制冷剂型号去配套
发表于 2016-12-4 16:43:21 | 显示全部楼层
你更换这个新压缩机是R22的制冷剂 加410咋会能用呢 不烧就出鬼了
发表于 2016-12-4 21:01:21 | 显示全部楼层
缺油、缺油、缺油、缺油、缺油
发表于 2016-12-5 09:08:52 | 显示全部楼层
junjiedeai 发表于 2016-7-16 07:42
谢谢楼上的回复,过滤器已经换掉还是不行,今天重新换了一台新的压缩机,声音变好了。可是工作大约10多分钟 ...

卡乐的桶   丹佛斯的阀
发表于 2016-12-10 18:34:38 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机的问题,你要搞清楚22.410.407的冷冻油是不一样的,不能混着用的,混着用压缩机是用不住的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 10:08 , Processed in 0.053903 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表