克莱门特精密空调新换压缩机异响保护

[复制链接]
发表于 2016-7-5 07:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    接修一台20P克莱门特机房空调,开机跳闸,经查发现压缩机VR103KSE-TFP-532漏电,于是订购一台压缩机。更换后抽真空加液启动后大约几分钟后听到压缩机里面偶尔有咯咯的声音,一阵有吼吼的声音(感觉吃重),制冷剂加了大约6KG左右,明显偏少,但是压力表显示6kg,外机散热正常,风机转速正常。过滤器不堵,视液镜看到制冷剂流。压缩机上部明显发烫,紧跟着就过热保护停机了。压缩机一停机,低压立马回升到12~13kg的样子。
     反复观察,感觉系统不堵塞,如果堵塞的话或者微堵应该低压偏低,还有就是机器正常停机后,低压应该慢慢升高到9~10kg的样子,而不是现在的12~13kg,高低压平衡应该有一段时间。
    其后我放掉制冷剂,重新抽空,加制冷剂大约3~4kg开机,一开始1~2分钟声音还算正常,低压大约3~4kg,之后声音又开始变吃重,大约2~3分钟又保护了,现在我分析应该是压缩机本身问题,求鉴定。
发表于 2016-7-5 11:45:12 | 显示全部楼层
相序对不对?换压缩机怎么也该把过滤器一块换掉吧
 楼主| 发表于 2016-7-16 07:42:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 junjiedeai 于 2016-7-16 08:04 编辑

谢谢楼上的回复,过滤器已经换掉还是不行,今天重新换了一台新的压缩机,声音变好了。可是工作大约10多分钟,还是热保护。外机散热感觉热量很大,回气压力偏高(制冷剂正常应该加10KG,我才加5KG低压就已经达到7kg的压力《R410》),回气管摸手上挺凉的,都结露了,我现在怀疑是不是膨胀阀是不是坏了,开度太大,膨胀阀我已经调到最小,感觉氟利昂流动的速度还是很快。外机散热没有问题,也清洗过。求高手帮忙分析分析啊。
调整大小 旋转 IMG_6118.JPG
发表于 2016-7-17 17:51:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-12-4 17:06 编辑

你确定VR103KSE-TFP-532是使用410制冷剂???印象里KSE应该是使用404制冷剂。


先搞清楚保护是什么保护,估计是你制冷剂加的太少低压保护。410的低压压力要比22的要高大概是1.6倍。你猜到7公斤膨胀阀调到中间继续加。
 楼主| 发表于 2016-8-16 07:03:54 | 显示全部楼层

克莱门特精密空调1个月换2压缩机,请教荣老师

本帖最后由 junjiedeai 于 2016-8-16 07:10 编辑

克莱门特精密空调1个月换2压缩机,请教荣老师。之前发过一贴内容如下:
接修一台20P克莱门特机房空调,开机跳闸,经查发现压缩机VR103KSE-TFP-532漏电,于是订购一台压缩机。更换过滤器、压缩机后抽真空加液启动后大约几分钟后听到压缩机里面偶尔有咯咯的声音,一阵有吼吼的声音(感觉吃重),制冷剂加了大约6KG左右,明显偏少,但是压力表显示6kg,外机散热正常,风机转速正常。      于是联系厂家换一台压缩机换上去之后,声音正常了,加R410制冷剂7KG左右,低压6kg,外机**的很,为了防止出现意外,外机加装水管冷却降温,压缩机温度正常。使用不到一个月,压缩机再次漏电短路。
      今天仔细查看以前换下来的压缩机,发现两个压缩机的型号有区别,原型号VP103KSE-TFP-522(排气量:16.76,最大运行高低压40.5/29.5),新换的VR103KSE-TFP-522(排气量一个是26.17,最高运行压力27.5/20)。附图,会不会是两压缩机参数不对或者是加制冷剂型号不对,引起压缩机烧毁,请老师指教
调整大小 旋转 IMG_6161.JPG 调整大小 旋转 IMG_6162.JPG
发表于 2016-8-16 07:26:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 维修中的战斗机 于 2016-8-16 08:17 编辑

制冷是一个系统.

想顺利就得冷静.细心.
以下造法你好心做好.
1看工作电压一要适合标准.

2看外机散热网,散热好不好.特别散热环境要.

看内机蒸发器散,散冷好不好.风量是否正常?



3换压机一定要清理高,低压冷媒管理道.

4换压机一定要换过滤器,看节流器是否正常.最好换新.

5冷媒高压端无有观测嘴的,有条件的在过滤器前过个高压嘴.

6抽真空一定要好

7加雪种要选大牌正品<差不了几个钱品质就是保正>

8加雪种一定适量
高.低压力要正常数值内


9控制电路是否正常
1>压机继电器题否有时缺相<最好换新>

2>压机延时保护正常吗

看似好多工作.其实一下子的工夫.


以上是标准流程,你看.



看你以上情况貌似


高压.低压道上了大量油.


清理好有好惊喜.
发表于 2016-8-16 07:38:30 | 显示全部楼层
R22和r410压缩机不能代换使用!r22压缩机也不能加R410制冷剂用!压力对不对先看你加的是什么制冷剂,如果加的都是R410你那制冷剂也就没加够,R410夏天低压在0.7--0.9MP
发表于 2016-8-16 09:26:50 | 显示全部楼层
制冷剂不同压缩机肯定不同,不能代换,应该更换同型号(排量相差无几)的。
发表于 2016-8-16 11:45:34 来自手机 | 显示全部楼层
主要因为你用的压机不一样,VP是R410V。VRKSE是R407C,两个完全不同换了能不坏。
发表于 2016-8-16 12:10:14 | 显示全部楼层
制冷剂型号标注在压机外壳,安标注型号加冷媒,不然压缩机会坏的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 20:22 , Processed in 0.065590 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表