海尔挂式变频显示F19,外机不能运行,客户没有说明书。。。求助大家是什么故障引起的,谢谢!
IMG_20160814_174610.jpg
IMG_20160814_174729.jpg
 楼主| 发表于 2016-8-14 19:59:45 来自手机 | 显示全部楼层
海尔空调KFR-26GW/01ZE(R2DBP)-S3(xe) 显示F19
发表于 2016-8-14 20:49:13 | 显示全部楼层
找售后申请一个压机出气传感器
发表于 2016-8-14 21:46:36 | 显示全部楼层
室内故障码:

故障码        表示内容        备注          
E1        室温传感器故障                  
E2        热交传感器故障                  
E4        EEPROM错                  
E7        通讯故障(内外机之间)                  
E9        高负荷保护                  
E10        湿度传感器                  
E14        室内风机故障                 

室外故障代码


异常方式         故障代码        室外传室内故障显示为液晶显示板三个灯的故障代码见附录         分钟次确认停机         只是外机闪灯         外机
闪灯次数         备注           
                                                               
EEPROM故障        00001        *
F12                        1        立即报警
断电后才能开机          
IPM保护        00010        *10分钟3次确认后再传 F1        *                2        模块板传过来(模块的 0x04h故障)          
AC电流过流保护        00011        *30分钟3次确认后再传 F22        *                3        室外板AC电流过流保护          
CBD与模块通讯故障        00100        * F3                        4                  
压机过温\压力过高保护        00101        F20                *        5        模块的0x0ch和0x10h          
电源过压/欠压保护        00110        * F19                        6        模块的0x14h(400V)和0x18h (160V)          
压机堵转/压机瞬停        10111        * 10分钟3次确认后再传F27                                模块板传过来(模块的0x24h)          
吐出温度保护        01000        * F4                        8        30分钟报3次,故障传室内          
外风机异常保护        01001        *30分钟3次确认后再传 F8        *                9                  
室外除霜电阻异常        01010        * F21                        10        249≤Te;Te≤05H          
室外吸气电阻异常        01011        * F7                        11        249≤Ts;Ts≤05H          
室外环境电阻异常        01100        * F6                        12        249≤Tao;Tao≤05H          
室外吐气电阻异常        01101        *30分钟3次确认后再传 F25        *                13        249≤Td;Td≤05H
开机4分钟后检测,30分钟3次故障,则要断电后再能启动          
压机吸气过高        01110        * F30                        14        开机10分后检测TS持续5分钟大于40度(压机关机不检测)          
内机、外机
通讯异常        01111        * E7                        15                  
压机振动过大        10000        F31                *        16        瑞萨方案无          
压机启动异常
        10001        F11                *        17        瑞萨方案无          
压机运行失步
压机脱离位置        10010        F11                *        18        模块板传过来(模块的 0x38h)          
位置检测回路故障        10011        *10分钟3次确认后再传F28                        19        模块板传过来(模块的0x20h)          
压机损坏        10100        * F29                *        20        瑞萨方案无          
室内过负荷停机        10101        E9                *        21        CBD判(室外灯闪不向室内报)          
室内防冰霜停机        10110        无                *        22        CBD判(室外灯闪不向室内报)          
室内Tc1不正常        10111                        *        23        CBD判(表明后备运转)
Tc1为FF代表有故障
故障不停机,制冷默认5度
制热默认40度          
压缩机电流过流        11000                        *        24        模块板传过来(模块的 0x08h, 0x28h)          
项电流过流保护        11001                        *        25        室外板项电流过流保护          
模块复位        11010                        *        26        模块芯片复位0x2cH         
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 11:55 , Processed in 0.048987 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表