各位高手,我家海尔KRF-35/BP1空调奇怪问题,目前天气热,白天开机2分钟内报通讯故障,外机不工作,只有凌晨1,2点时才能工作,
检测: 电路电压,外机都检测过,没有问题,昨天换了一根线(4芯,自制),也不行。
哪位高手碰到过此类问题,或者知道症结在什么地方。谢谢了!
发表于 2016-8-14 13:05:13 | 显示全部楼层
检查外机变频板。
发表于 2016-8-14 13:08:23 来自手机 | 显示全部楼层
有原件故障了,晚上温度低,热胀冷缩,刚好接触上,勉强工作。。。
外机通信部分甚至供电部分都有可能坏
 楼主| 发表于 2016-8-14 18:11:58 | 显示全部楼层
谢谢, 但外机主板换了也不行。什么元件和热胀热缩有关系呢?
 楼主| 发表于 2016-8-14 18:14:33 | 显示全部楼层
各电压,通信~40V, 310V,220V,电容,整流,PTC都没有问题,很是奇怪,通信电路中不知道有谁知道哪个元件可能出问题,我想应该在外机。
发表于 2016-8-14 18:18:24 | 显示全部楼层
这个是明显的外管温,排气温度温敏电阻坏了。
 楼主| 发表于 2016-8-14 18:38:20 | 显示全部楼层
@ Whyukai, 因为我是新手,请教一下排气温度热敏电阻大概什么位置? 谢谢!
发表于 2016-8-14 21:26:34 来自手机 | 显示全部楼层
你这故障码对不对啊?按理说传感器问题不是这个码,外机传感器插头在主板上,顺着就找到了
发表于 2016-8-14 21:37:41 来自手机 | 显示全部楼层
检查通讯电压主要是关键点电压
 楼主| 发表于 2016-8-14 21:44:46 | 显示全部楼层
通讯电压是波动的呀,30V-40左右波动的吧,量过正常的。
代码定是显示通讯故障,但是如果是通讯故障,为什么有的时间(下半夜温度下降了)又能开机呢?