电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 格子少

求助各位大师,房间温度降不下来,咋回事!

[复制链接]
发表于 2016-8-14 14:04:58 | 显示全部楼层
什么样的房子的,密封度如何?多大平方啊?
发表于 2016-8-14 14:05:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-14 14:28:35 | 显示全部楼层
房间面积大了
发表于 2016-8-14 17:35:33 | 显示全部楼层
格子少 发表于 2016-8-14 12:55
低频的时候10个压力,高频的时候8个压力!加到多少啊!

不可以加了吧貌似制冷剂有点多高频实在0.6兆帕左右合适你这个是不是压机没有高频运转造成的
发表于 2016-8-14 18:09:28 来自手机 | 显示全部楼层
温度降不降,还跟房间的面积、高度,是否太阳直晒墙体与天花板,是否有其它热源。
发表于 2016-8-14 18:23:59 | 显示全部楼层
给我感觉是直接缺氟造成的降频,变频机会判断排气温度,缺氟后排气温度高,主机降频,低压变高,制冷不好。如果你说900W的时候就是高频了,那肯定不对的,32的机器高频应该1300W以上
发表于 2016-8-14 18:26:05 | 显示全部楼层
如果不是缺氟造成的降频,还有可能是散热不良造成的频率上不去,你可以人为往散热器上浇水,看频率能否上去来判断。
发表于 2016-8-14 18:42:30 | 显示全部楼层
是某种原因使主机升频不了,功率900W显然负载不够。
发表于 2016-8-14 18:47:17 来自手机 | 显示全部楼层
抽空定量加弗,看看内机是不是脏
发表于 2016-8-14 18:48:11 来自手机 | 显示全部楼层
雪中明显不够