约克风管式空调报EF通讯故障

[复制链接]
发表于 2016-8-14 08:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
此空调用于大型变电所,使用人反应,空调显示EF02,不制冷,到现场检查 复位无效,检查显示板到主板线路正常,检查

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

通讯集成块MAXI487E,第一脚电压为0,正常应为5V,测量电阻R2正常,断开R2与通讯集成块链接,测有5V,由于通讯集成块第一脚和cpu26脚接一起,判断为通讯集成或cpu有问题,此cpu采用插式,所以拔出cpu后,上电测量通讯集成1脚还是0V,手摸通讯集成 发烫,故通讯集成里面短路,更换后测试正常,通讯故障清除

                               