楼主: 初学者西安

求助大神

[复制链接]
发表于 2016-8-13 22:07:36 | 显示全部楼层
你的冷媒有问题,换压机吧。
发表于 2016-8-13 22:15:13 来自手机 | 显示全部楼层
下次压机启动运行的时候测一下电流!
发表于 2016-8-13 22:35:29 | 显示全部楼层
1、看外机有没有供电
2、如果有供电,那就是压缩机问题了。(可能是压缩机过热保护)
   如果没有供电,那就是内机板问题。
3、检查一下风机电容,风机转的慢,压缩机会过热保护。
发表于 2016-8-13 22:40:49 来自手机 | 显示全部楼层
你这不是自找烦恼,放到能用不就行了,你是师傅,让客户决定怎么处理问题
 楼主| 发表于 2016-8-13 22:46:23 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-8-13 22:07
你的冷媒有问题,换压机吧。

   冷媒怎么会有问题?  外机写的R22  
 楼主| 发表于 2016-8-13 22:47:33 | 显示全部楼层
任清宇 发表于 2016-8-13 22:15
下次压机启动运行的时候测一下电流!

   压机启动的时候 是正常的 。。  5.0  左右     压力也正常       试问下  如果 线接错了  压机会启动么?      反正现在就是压机高温 ,  半天才启动一下   
发表于 2016-8-13 22:47:54 来自手机 | 显示全部楼层
抽空后有没有定量加氟?
 楼主| 发表于 2016-8-13 22:48:46 | 显示全部楼层
Woaiweixiu100 发表于 2016-8-13 22:35
1、看外机有没有供电
2、如果有供电,那就是压缩机问题了。(可能是压缩机过热保护)
   如果没有供电, ...

    好的    谢谢   
 楼主| 发表于 2016-8-13 22:50:00 | 显示全部楼层
13680294048 发表于 2016-8-13 22:47
抽空后有没有定量加氟?

  没有定量  。    看着压力跟电流加的     加完还是正常的  大概10分钟后就 热保护了
发表于 2016-8-13 23:06:17 | 显示全部楼层
根据你的描述,应该是压机挂了,