楼主: y10000k

格力35变频机、定量加氟R410A标准过程步骤、效果非常好、我是用户见图

  [复制链接]
发表于 2016-8-14 16:51:20 | 显示全部楼层
有点忙 发表于 2016-8-13 20:00
如果这瓶气在很多地方冲过管,必然组分变化!
照这样说来,是不是氟罐加一次就得扔了?

这个楼主有点较真了, 氟罐里的氟肯定是要冲出来的, 你氟罐阀门稍微开大一点,很容易冲干净了的! 这次用好了,关闭阀门,氟罐的压力明显大于大气压的,氟罐里还是很纯净的!
发表于 2016-8-14 16:51:42 | 显示全部楼层
又多了个牛皮客及半桶水的骗子,你这样氟瓶倒过来有什么意义?
发表于 2016-8-14 17:17:57 | 显示全部楼层
高频运行压力8公斤气温多少度啊
发表于 2016-8-14 18:23:12 | 显示全部楼层
东西都靠谱  就是电子秤有点牵强了  带这么个大家伙去加氟  像我们骑电驴的 想都不敢想
 楼主| 发表于 2016-8-15 08:32:31 | 显示全部楼层
郴州维修 发表于 2016-8-14 18:23
东西都靠谱  就是电子秤有点牵强了  带这么个大家伙去加氟  像我们骑电驴的 想都不敢想

这个称精确20g 还可以
 楼主| 发表于 2016-8-15 08:33:22 | 显示全部楼层
毅力制冷 发表于 2016-8-14 16:51
又多了个牛皮客及半桶水的骗子,你这样氟瓶倒过来有什么意义?

瓶子说明书,说要倒立,你说怎么倒立才行?
发表于 2016-8-15 13:32:53 | 显示全部楼层
加氟氟瓶倒立要高于外机的位置,再变频空调加氟一定要设置于定频工作模式,加氟时配电流表及压力表就OK。如定频空调到了那境界有氟及液管,根据经验准测就可搞掂。
发表于 2016-8-15 14:04:13 来自手机 | 显示全部楼层
工时长客户会抱怨你技术不行
发表于 2016-8-15 14:04:40 | 显示全部楼层
我用电子秤
发表于 2016-9-13 13:26:12 | 显示全部楼层
按照你说的:看磅秤重量变化(铭牌1kg R410a),重量减轻1kg时候,关闭低压表阀门(断开钢瓶),,,,

那么问题来了,

1、重量减轻1kg,这1kg是包含空调管道内的氟、和两根加氟管管内的氟,当你关闭低压表阀门(断开钢瓶)后,连接钢瓶的加氟管管内的氟是液态氟,而且没有进入空调内,而真正加入到空调管内的就没有1kg,

2、开机运行,表阀依旧连接,空调低压加氟口与表阀连接的加氟管内是气态氟,当你摘除表和加氟管时,这部分气态氟也没有进入空调内,随着这部分气态氟的流走,已经改变了空调内氟的组份,并不是真正的1:1了,


也就是说没有绝对的精准的方法,因为还没有考虑到加氟管管内还有氟没有进入空调,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 16:11 , Processed in 0.056992 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表