本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-8-14 10:53 编辑
春法维修 发表于 2016-8-14 10:34
这个社会很现实,只要给钱啥都能干。


只要是客户能对得起维修工的一片苦心, 维修工绝对对得起客户
发表于 2016-8-14 11:21:09 | 显示全部楼层
要是在高层不好操作的地方就麻烦了。
发表于 2016-8-14 12:57:08 | 显示全部楼层
欢迎楼主加入游击队
如果你只是用户的话,那就太不划算了。
发表于 2016-8-14 13:04:19 | 显示全部楼层
1102216549 发表于 2016-8-13 23:44
楼主操作可圈可点,不过泄放制冷剂时为防止冷冻油也被放掉,为何不开机制冷状态泄放1小时呢?那样冷冻油损 ...

    对于采用单表头抽空来说,这方法也是可行的,但要排放足够多的制冷剂才能确保管内空气完全被排出,只是这样一来,制冷剂就会学浪费多一点了。
发表于 2016-8-14 13:09:50 | 显示全部楼层
标准的加氟程序
发表于 2016-8-14 13:25:07 | 显示全部楼层
有点忙 发表于 2016-8-13 20:00
如果这瓶气在很多地方冲过管,必然组分变化!
照这样说来,是不是氟罐加一次就得扔了?

这罐子本来就是一次性的
发表于 2016-8-14 14:22:21 | 显示全部楼层
装备精良,赞赞
发表于 2016-8-14 16:07:41 | 显示全部楼层
我们维修工都醉了.给你一个板子坏你能修好吗?你想这几天秀你的空调买氟大瓶4-5百,真空泵,300,标200,电子秤150,合计1150元你这几天工资每天200,五天1000合计2150.我三百给你搞好。
发表于 2016-8-14 16:38:19 | 显示全部楼层
你测的温度应该是低风时测的,测温度我们一般用高风测才实际,如高风时测出风口8度你技术真的高了
发表于 2016-8-14 16:46:41 | 显示全部楼层
理想很丰满,现实很骨感!照你这样一天加几台空调?工时费怎么算?客户能不能接受?