楼主: y10000k

格力35变频机、定量加氟R410A标准过程步骤、效果非常好、我是用户见图

  [复制链接]
发表于 2016-8-13 23:44:15 来自手机 | 显示全部楼层
有点忙 发表于 2016-8-13 20:00
如果这瓶气在很多地方冲过管,必然组分变化!
照这样说来,是不是氟罐加一次就得扔了?

楼主操作可圈可点,不过泄放制冷剂时为防止冷冻油也被放掉,为何不开机制冷状态泄放1小时呢?那样冷冻油损失最少。抽真空后,我一般都是压力表关闭状态接加液管,加液管接钢瓶,然后钢瓶抱手上使钢瓶倒立,打开钢瓶角阀,放置于电子秤上,用尖嘴钳在加液管另一端接压力表处排空,但不知这样操作有啥问题?
发表于 2016-8-13 23:46:08 来自手机 | 显示全部楼层
也不能说单表加注就不能保证真空度嘛
发表于 2016-8-13 23:58:49 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。。。。
发表于 2016-8-14 00:20:34 | 显示全部楼层

谢谢分享。
发表于 2016-8-14 00:56:52 来自手机 | 显示全部楼层
楼主应该是开宝马去修的空调吧  哈哈
发表于 2016-8-14 00:58:10 来自手机 | 显示全部楼层
这样不累吗?效果就好很多?抽一小时真空,这天气。。
发表于 2016-8-14 01:11:31 来自手机 | 显示全部楼层
买了台二手大金自用,去年天冷谁便加了,天气热我拿英国真空泵抽三小时,定量再充一次氟。
发表于 2016-8-14 01:13:23 来自手机 | 显示全部楼层
用的是巨化410,现在效果也还行。
发表于 2016-8-14 02:23:46 来自手机 | 显示全部楼层
用户能有这么专业的操作方法,我想游击队可以解散了
发表于 2016-8-14 06:33:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,方法不错,赞!