楼主: 笨孩子

求助:这样焊过滤器要得吗?会不会有影响?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-8-13 19:25:15 来自手机 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-8-13 18:23
尽量还是不要这样搞

谢谢提醒,听你这么说知道了不规范的操作会害人了
发表于 2016-8-13 20:43:43 | 显示全部楼层
笨孩子 发表于 2016-8-13 14:53
内机收氟就是,先关低压,在关高压,氟就收在内机和连接管里面了,外机就没有氟

问题1你压缩机储压罐当关高压阀门时压力是不是和内机连接管压力一样, 那么问题就来了 你这么保证这是彻底收氟。
问题2你不怕压缩机压力过高爆了吗
发表于 2016-8-13 21:14:42 | 显示全部楼层
笨孩子 发表于 2016-8-13 14:53
内机收氟就是,先关低压,在关高压,氟就收在内机和连接管里面了,外机就没有氟

外机真的没氟了吗。
发表于 2016-8-13 21:49:39 来自手机 | 显示全部楼层
你这样搞是很危险的,要是R410.R32制冷剂你也这样搞行吗?
发表于 2016-8-13 22:17:27 来自手机 | 显示全部楼层
高手在民间
发表于 2016-8-13 22:47:44 来自手机 | 显示全部楼层
真的是高手在民间,在说了,空调加个冰箱的过滤器有啥用,要是会冰堵你那些制冷剂没放掉,照样堵。还是楼主想搞科研!
发表于 2016-8-13 23:08:48 | 显示全部楼层
笨孩子 发表于 2016-8-13 14:53
内机收氟就是,先关低压,在关高压,氟就收在内机和连接管里面了,外机就没有氟

m毛线道理哦,冷凝器里面没氟吗?
发表于 2016-8-13 23:29:38 | 显示全部楼层
充氮气焊接岂不是更保险
 楼主| 发表于 2016-8-13 23:33:31 来自手机 | 显示全部楼层
卖艺不卖身 发表于 2016-8-13 22:47
真的是高手在民间,在说了,空调加个冰箱的过滤器有啥用,要是会冰堵你那些制冷剂没放掉,照样堵。还是楼主 ...

第一,这空调外机没有毛病,只是买回来没有氟而已(拆空调的人放了的)第二,老板叫加个过滤器,没有解释为啥子,我猜测是滤除水分和杂质,如果这个猜测成立,问题就出来了,空调能制冷,好好的,又没有冰赌和脏赌的反应现象,就像你说的样,没啥用,可能是我没理解透吧!
 楼主| 发表于 2016-8-13 23:35:21 来自手机 | 显示全部楼层
蒋二哥 发表于 2016-8-13 23:08
m毛线道理哦,冷凝器里面没氟吗?

有点,放来丢了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 13:27 , Processed in 0.057003 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表