求助:这样焊过滤器要得吗?会不会有影响?

[复制链接]
发表于 2016-8-13 15:44:12 | 显示全部楼层
一台分体机,不要太省了,焊接麻烦,放完了在焊接,就省事了。
 楼主| 发表于 2016-8-13 15:47:00 来自手机 | 显示全部楼层
wang123asd1 发表于 2016-8-13 15:36
那毛细下边那部的空气呢?

只有单向阀和毛细管,没事,在试机用压机抽空过,空气有点但这不碍事
发表于 2016-8-13 15:48:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-8-13 15:49:16 来自手机 | 显示全部楼层
鸿鹄飞翔 发表于 2016-8-13 15:42
这样换过滤器难道外机的制冷剂不用放掉吗?横着竖着焊接都没什么关系,重要的是自己要细心点焊,不要焊堵了

大部分已经收在室内机和管道里面了,外机有少部份放了就是,最后补充点就是
发表于 2016-8-13 15:50:11 | 显示全部楼层
先峰电子 发表于 2016-8-13 14:42
小弟理解能力差,不知道你讲什么,过滤器最好平着放。内机收氟什么意思?怎么收到内机的很想学习学习。

应该是先关粗管阀门,在关细管阀门。
发表于 2016-8-13 15:51:49 | 显示全部楼层
楼主高手
发表于 2016-8-13 15:58:54 来自手机 | 显示全部楼层
注意安全操作
 楼主| 发表于 2016-8-13 16:08:58 来自手机 | 显示全部楼层
有点忙 发表于 2016-8-13 15:48
可不可以用内机的氟给外机排空呢【排空完了再焊好就行了】?新手的建议。焊好后氟不够就适当补点。

这里有个原理图, 我也想了下你这办法,走高压放过去,在毛细管哪里就完了,说明高压放只能排排到毛细管的空,这样没用,从低压放就要进入储液管,这个让压机运行,就进入冷凝器,但这样就复杂了
IMG_20160813_160333.jpg
发表于 2016-8-13 16:10:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 wzn1630 于 2016-8-13 16:21 编辑

瞎·鸡!巴乱搞的维修,就不是按实际的规范在做事,理论差不说,就是实际操作也是一知半解。知道就是省那一公斤的R22,把冷剂收到内机和连接管到里面,实际操作的时候因为内机和外机还连接着管道和带有压力,一不小心就会断接口。实际上这样操作既不省工也不省力,一句话除了那点冷剂还在(最后还要排掉一部分)的好处,其他的隐患和难度无形中加大了。没有必要,真要省那一公斤,直接就拿个压缩机抽了回收到钢瓶里面,还彻底还保险。要是你没有搞清楚,遇上的是R32的危险品冷剂,你就是在违规操作。你会变烤肉的。
发表于 2016-8-13 16:17:25 来自手机 | 显示全部楼层
        楼上兄弟这句话才是重点!驴主如此操作,无形中使外机单独密封起耒,在一个密闭系统中动火,不明智不.理智。驴主妳这做法,可真是在玩火呀。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 13:38 , Processed in 0.057467 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表