华凌外机两个交流接触器工作原理

[复制链接]
发表于 2016-8-12 23:58:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
哪位老师傅能指导一下,有点搞不明白。多了一个交流接触器是为什么?
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
发表于 2016-8-13 00:08:41 来自手机 | 显示全部楼层
相序对的,边只运行
发表于 2016-8-13 00:10:21 | 显示全部楼层
相序保护    自动切换   不用手动调相了
发表于 2016-8-13 00:10:40 来自手机 | 显示全部楼层
外机板可以检测,自动调相,
发表于 2016-8-13 00:16:05 来自手机 | 显示全部楼层
我也是第一次见,有哪位师傅能挂个原理图出来看看
发表于 2016-8-13 00:23:16 来自手机 | 显示全部楼层
        看样子是控制压机一个转向了,防止反转。你看外机如果没有逆相器的,就是这样了。压机也是电机,它是可正反转的,但在空调上的实际使用中,它只能有一个转向。
 楼主| 发表于 2016-8-13 00:35:39 来自手机 | 显示全部楼层
繁夜.巴黎街道第 发表于 2016-8-13 00:10
相序保护    自动切换   不用手动调相了

能详细说说吗?谢谢
 楼主| 发表于 2016-8-13 00:37:16 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2016-8-13 00:23
看样子是控制压机一个转向了,防止反转。你看外机如果没有逆相器的,就是这样了。压机也是电机,它 ...

外机是没有相位保护器,但有电路板,相位不对会报警,
发表于 2016-8-13 05:28:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-8-13 09:34:49 来自手机 | 显示全部楼层
gaooooo 发表于 2016-8-13 05:28
相序保护    自动切换   不用手动调相了,对

应该不是自动切换,我试过调相序后外机不动,报故障代码