我管理宾馆的,用生料带试过。有效。但下次检查时拧开破坏了身上会带有生料带吗?改用密封垫片后未有发现漏可以使用时期长。之后发现07年以后的新机加氟口铜盖也有带胶片。估计也是防漏的一种方法。冰种进室内机有个氟从压缩到蒸发过程、肯定各段管有温差
发表于 2016-8-12 21:37:24 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下经验
发表于 2016-8-12 21:40:47 来自手机 | 显示全部楼层
北京老汉 发表于 2016-8-12 20:55
室外温度29度,粗管阀体24度,细管阀体16度。工作15分钟以上了。

室外29度,室内24度(回风口?),氟量差不多,或说还欠点,但如果这时测回气压力真的是5.4kg的话就又不对了,在这样的室内外温度下回气压力应在4.5kg左右。你內机蒸发器测得数据还是白天的事吧?数据得同时测才行。
发表于 2016-8-12 21:53:23 来自手机 | 显示全部楼层
激光点温计测金属材料的温度测不太准呵,真有兴趣的话,不妨去制冷配件店买制冷剂时顺便买一或两个温度计,精创牌,双探头的,10几块钱一只,2或3根10K管温传感器,12mm铜管保温一根,包扎带一卷 ,这些材料待用。
发表于 2016-8-12 22:00:36 来自手机 | 显示全部楼层
加氟口漏换顶针。
发表于 2016-8-12 22:06:24 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-8-12 20:42
总之一句话,蒸发器的温度越低且均匀就是标准!这一点不用问别人!!!
室内机的风速最大

周老师说的对,蒸发器温度低且均匀,这时说明液态或气液两相制冷剂基本充满了蒸发器,到蒸发器末尾出口处制冷剂完全蒸发变为气态,继续吸热则温度就升高了
发表于 2016-8-12 22:11:31 来自手机 | 显示全部楼层
在蒸发器里只要制冷剂未完全蒸发成蒸汽之前,蒸发器管路各处的温度相等,这就是蒸发器温度均匀的道理
发表于 2016-8-13 06:05:03 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-8-12 20:32
道理我也说不清楚,可事实就是这样!
当然易拉罐底我想还是可以的,就是记忆延展性差一点....
氟确实是差 ...

周老师好:怎么才能买到《变频空调电控系统维修完全调解》人民邮电出版社的,昨天去淄博新华书店没有
发表于 2016-8-13 07:18:07 | 显示全部楼层
北京老汉 发表于 2016-8-12 21:07
不是空调专业维修,手里没有现成的氟,咨询一下后决定是否再买一罐。

你觉得这样有意义吗?有些事专业人员都不一定能搞好。
发表于 2016-8-13 10:18:28 | 显示全部楼层
北京老汉 发表于 2016-8-12 21:03
刚刚把室内机风速调到最大,最下管温度变低了。不过现在室内温度也低,24度,散热器温度还是不均匀。

冷凝器上下的温度本来就是不均匀的上面热,下面稍凉些.....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 13:01 , Processed in 0.054789 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表