2匹美的空调外机过热保护的原因

[复制链接]
发表于 2016-8-12 20:10:24 | 显示全部楼层
白云城主 发表于 2016-8-12 18:45
外机吹风很烫,说明高压过高,毛细管过滤器半堵可能性很大,周老师是这样说的。

毛细管过滤器半堵,为什么低压会高呢,应该低才是。
发表于 2016-8-12 20:10:25 | 显示全部楼层
白云城主 发表于 2016-8-12 18:45
外机吹风很烫,说明高压过高,毛细管过滤器半堵可能性很大,周老师是这样说的。

周老师还说堵了低压会很低或者是负压呢。怎么能只看一半呢?
发表于 2016-8-12 21:07:44 | 显示全部楼层
我上次碰到的一样,什么都搞过了,清洗,放雪种,换压机,换过滤器,换毛细管,到最后还是跟楼主的问题一样,电流过大,低压只有3.5,电流却是9.5A,加雪种就直接到11A了,不到20分钟,保护了
发表于 2016-8-12 21:27:04 | 显示全部楼层
我也想知道答案
 楼主| 发表于 2016-8-12 21:41:54 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家的经验,现在天热很忙,没太多的时间去试验,只要参考大家的经验少走些弯路就是很大的收获。
发表于 2016-8-12 21:58:56 来自手机 | 显示全部楼层
更换压机就好了
发表于 2016-8-12 21:59:44 来自手机 | 显示全部楼层
我碰到的电流大有几个,f多,电容不好,电压不够,其他的就是散热不良风往压机方向吹,还有内外机不太匹配
发表于 2016-8-12 22:07:21 | 显示全部楼层
和我家的空调一样一样一样的呀1
压缩机还裹个棉被,热的很,拆开上盖好很多。
我不是专业空调维修,后来我这样处理的:
1,看电压有点低,200V左右,换粗线,使电压稳定到210以上。
2、把压缩机和风扇中间的隔板,从上边用老虎钳子掰开一点,让压缩机仓里的热气抽到冷凝器这边,强制给压缩机散热。
现在可以正常使用了。
 楼主| 发表于 2016-8-12 22:17:06 来自手机 | 显示全部楼层
l北斗 发表于 2016-8-12 22:07
和我家的空调一样一样一样的呀1
压缩机还裹个棉被,热的很,拆开上盖好很多。
我不是专业空调维修,后来 ...

问题主要是冷凝器温度过高,管温是在管道上不是压缩机上的。
发表于 2016-8-12 22:18:38 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-8-12 14:30
意思就是放倒 0.45 ,不管制冷行不行,都算过关???  请问 0.45 是标注吗?

高于 0.45 就为至  ...

一般环境温度是35℃,蒸发压力0.45MP左右就行,结合的实际情况,他如果是这个压力,电流也正常,不可能不冷,当然我说的是R22,他这个最有可能当时安装未排空或者未拍完空导致,运行时间长了就会过热保护停机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 13:48 , Processed in 0.053982 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表