杨子变频空调压缩机嗡嗡的启动不起来

[复制链接]
发表于 2016-8-12 08:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
测量电压200-220V。开机内机正常启动,外风机正常运转,压缩机嗡嗡的启动不起来。断电拆外机,压缩机烫手!求解!
发表于 2016-8-12 08:46:56 来自手机 | 显示全部楼层
先换下启动电容,不行的话就是压机卡缸了
发表于 2016-8-12 08:50:36 来自手机 | 显示全部楼层
变频哪来电容!外挂个压机试下
发表于 2016-8-12 08:55:16 来自手机 | 显示全部楼层
不好意思,看错,以为是定频
发表于 2016-8-12 08:55:52 | 显示全部楼层
缺相?
 楼主| 发表于 2016-8-12 09:04:36 | 显示全部楼层
变频机,没有启动电容。测外机接线柱220电压。把压缩机热保护去掉,压缩机启动,静态挂表1.5p左右压力,开机压缩机启动后压力0.1P判断缺410制冷剂!这样对吗
发表于 2016-8-12 09:17:59 | 显示全部楼层
yanghuaibo 发表于 2016-8-12 09:04
变频机,没有启动电容。测外机接线柱220电压。把压缩机热保护去掉,压缩机启动,静态挂表1.5p左右压力,开 ...

系统没堵的话,就缺了
 楼主| 发表于 2016-8-12 09:19:00 | 显示全部楼层
我也怀疑是系统堵。系统堵怎么检测!
发表于 2016-8-12 09:23:34 | 显示全部楼层
有点疑问啊,原来压机是嗡嗡不启动,现在短接了热保护就启动了???这有点怪异啊,如果是热保护了,不应该是毫无反应才对吗?为什么会嗡嗡?
 楼主| 发表于 2016-8-12 10:03:35 来自手机 | 显示全部楼层
嗡嗡响是现在外机下面听的。拆开外机壳发现压缩机烫手。挂佛表开机压力无变化!才去掉压缩机热保护。怎么判断系统是否堵!怎么清理!求教