格力3匹柜机KFR-72LW/E1(72d3l1)A-SN5显示E3

[复制链接]
发表于 2016-8-12 08:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
E3故障原因是低压压力过低保护 经查制冷剂充足(5个压力)压缩机电流11A正常 低压保护开关是通的 有220V电压 室外机各线路正常 连室内机的温度传感器也更换了 故障依旧 机器是人家移机过后造成故障运行5分种左右显示E3故障代码 室内机LPP线通道室外机后没有接此线到室外机上 和这条LPP线有关系造成E3故障代码还是室内机主电路板有问题需更换
98.png
100.jpg
发表于 2016-8-12 08:54:55 | 显示全部楼层
E3:压缩机低压保护 。
   1﹑冷媒不足。
   2﹑膨胀阀半堵,电磁阀故障。
   3﹑过滤器半堵。
  
发表于 2016-8-12 11:14:19 | 显示全部楼层
慢慢来,一步步查。
发表于 2016-8-12 11:52:50 | 显示全部楼层
    LPP直接通零,仍显E3,板子可能有问题;不再显E3,则查LPP连接线及系统。
发表于 2016-8-12 21:47:21 | 显示全部楼层
压力正常低压保护开关正常,LPP线干嘛不进一步检查呢,问题有可能就在这里。
 楼主| 发表于 2016-8-13 09:34:19 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2016-8-12 21:47
压力正常低压保护开关正常,LPP线干嘛不进一步检查呢,问题有可能就在这里。

LPP线只有线通到室外机 但是没有接在室外机上 室外机没有电路板
发表于 2016-8-13 15:38:52 来自手机 | 显示全部楼层
可能移机把回气管弄瘪了
 楼主| 发表于 2016-8-15 14:56:08 | 显示全部楼层
故障已经解决 短接LPP与主板的零线