发表于 2016-8-12 11:22:30 来自手机 | 显示全部楼层
以前也遇到一个跟你这一样的,没有修好
发表于 2016-8-12 11:29:00 | 显示全部楼层
电流正常,低压正常,那就先换毛细吧,毛细微堵会造成这样,另外看看内机结露的情况?如果所有翅片都结露良好,那是机器跟房间不匹配。制冷量达不到,温度自然下不来。
结露情况不好再查毛细。
发表于 2016-8-12 23:08:30 | 显示全部楼层
压机内部吸排气阀串气机率大。可以看下压力表无论指针在哪都有细微急速抖动我都判断为串气。冰脏堵为表左右缓慢摆动
发表于 2016-8-12 23:09:59 | 显示全部楼层
以前怎排查发现不了问题。一换压机全正常
 楼主| 发表于 2016-8-13 07:01:06 来自手机 | 显示全部楼层
看来只有换压机了
发表于 2016-8-13 07:08:52 | 显示全部楼层
有一个很关键的问题,低压高的同时,高压是不是也高?排风热不热?
发表于 2016-8-13 13:56:14 | 显示全部楼层
,上门测试出风口温度只有18度,室内温度28度效果不好,,此机为1P单冷定频机额定。这个不用修了!看房间大小!   这个制冷应该是正常的!   你在怎么修都是一个样!  我都上过一次当!     
发表于 2016-8-13 14:37:11 来自手机 | 显示全部楼层
回17楼,我也遇到过一次,房子太大,而且是西晒,根本就不是空调不制冷,是房间太大了,折腾好久,出封口也有17度