电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3785|回复: 13

空·调维修一切皆有可能

[复制链接]
发表于 2016-8-12 06:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
应朋友之约,修一台双堎32空调,去后发现排水管不流水,问是否加过冷媒,说加好几次了但就用不住,检测内外机喇叭口、及截止阀无油迹,和朋友商议,可能内漏得检漏维修,经查内外机都不泄漏,剩下的大家都懂,更换新联接管加冷媒故障排出,我是第3次遇到、望坛友们共分享
发表于 2016-8-12 07:00:57 | 显示全部楼层
你走运了。换管赚到了
发表于 2016-8-12 07:44:28 | 显示全部楼层
铝管的有渗漏,换管可解决,修了一台。
发表于 2016-8-12 07:53:33 | 显示全部楼层
谢谢分享,现在的有些管子就是这样
发表于 2016-8-12 08:04:53 | 显示全部楼层
铝管吧,新铜管也漏让你遇上真的可以去买张彩票了。
发表于 2016-8-12 08:08:36 来自手机 | 显示全部楼层
嘿,铜管漏的还是比较少的
发表于 2016-8-12 08:28:25 来自手机 | 显示全部楼层
连接管漏氟碰到的都是人为损坏!本身质量问题没碰到过
发表于 2016-8-12 09:38:33 | 显示全部楼层
铝连接管漏,还有LG,夏普连接管用上几年容易有沙眼,
发表于 2016-8-12 09:43:36 来自手机 | 显示全部楼层
格力变频的细管漏得比较饭,今年都换了6台了
发表于 2016-8-12 12:23:27 | 显示全部楼层
abs891211 发表于 2016-8-12 09:43
格力变频的细管漏得比较饭,今年都换了6台了

    有一批系列机的确是这样。