电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 6054|回复: 10

志高1匹冷暖空调加氟口压力过高?

[复制链接]
发表于 2016-8-11 12:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人用户,有R22液罐及普通雪种压力表以及功率插座。
昨天发个帖子求教,结果有些地方搞错了,重新提问。

是用了10年以上的1匹 KFR23GE志高空调,不制冷了。
用功率表发现,开机后功率可以上升到300W,一两秒钟就下降并稳定到100W,制冷制热都没温度改变。
内机面板有时显示E4错误
室外机风扇运转。
废了牛劲钻到室外机的地方,想加氟。
发现接上压力表立刻超量程打到头,我的表量程大概只有0.9Mpa。
另外运转时高低压管都没有结霜结露,温度与环境温度相同。
外机翅片很脏,但是之前都可以顺利制冷。
麻烦高手判断下是什么故障?需要再如何检测?

上一贴有人说是压机不启动或四通阀串气。
如果是这样的话,我想问一下大致的维修费用是多少?(我这是高层,应该要高空费。)
发表于 2016-8-11 12:53:34 来自手机 | 显示全部楼层
没看明白。
发表于 2016-8-11 13:18:42 | 显示全部楼层
找师傅协商维修。
发表于 2016-8-11 14:25:39 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机没转,简单点可能电容坏了,不恐高自己上去拆开顶盖换一个,恐高的话就老老实实请师傅
发表于 2016-8-11 14:27:36 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机转不转都不知道我看你动手能力也不咋地
发表于 2016-8-11 15:24:54 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机没转
发表于 2016-8-11 15:33:33 | 显示全部楼层
我遇到一个内机主板输出到电磁阀继电器粘连,制冷时电磁阀也有电,搞得家里呼呼热风。后来把外机电磁阀线头拔了,故障排除。
 楼主| 发表于 2016-8-11 17:02:37 | 显示全部楼层
轻风飘飘 发表于 2016-8-11 14:25
压缩机没转,简单点可能电容坏了,不恐高自己上去拆开顶盖换一个,恐高的话就老老实实请师傅

我觉得有很大可能是你说的这个问题。
现在分析开机只有100W功率是压缩机没启动空烧导致的,尔低压管压力高是因为压缩机温度高加热了制冷剂
导致的。这个目前看可能性最大了。
回忆下确实外机没有震动,仅仅是风机转。
出去修理是要在12楼爬出飘窗,从侧面钻到飘窗下面一个不到一米高的狭小开放夹层。
我真不知道能不能在这个空间里顺利打开上盖。
还是找师傅吧。

经验确实不足,压根也没有经验,我就是觉得修理东西解决问题蛮有乐趣的。
发表于 2016-8-11 17:15:19 | 显示全部楼层
压缩机都没启动,维修费每个地方的收费都有差别
发表于 2016-8-11 19:51:47 | 显示全部楼层
我看见楼主300大洋不见了!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 11:38 , Processed in 0.061039 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表