楼主: 风吹蝴蝶蓝

LG柜机不制冷,请师傅指点,哪堵了?谢谢

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-8-11 14:27:07 来自手机 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-8-11 14:01
外机出风温度。

风很大,但是没有热风,常温!
发表于 2016-8-11 14:32:44 | 显示全部楼层
要么串气,要么压机排气能力下降,先测排气,这个简单。
 楼主| 发表于 2016-8-11 14:35:42 来自手机 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-8-11 14:01
外机出风温度。

排气压力怎么测?接上四通阀就是排气压力吗?
发表于 2016-8-11 15:17:53 来自手机 | 显示全部楼层
敲敲四通阀看看,或者让四通阀通一下电反复几次,顺便观察压力表的压力变化值
发表于 2016-8-11 17:01:04 | 显示全部楼层
风吹蝴蝶蓝 发表于 2016-8-11 13:55
排气压力是不是就是把四通阀通电,接在粗管上的就是排气压力?散热不行可以排除,主机就在地下,环境很好 ...

从你描述的现象,排气温度不高,可能大致肯定的是高压也不高,那么你的机器就符合了高压低,低压高的故障现象。
一般出现这种现象,串气的可能性比较大,因为如果是堵的话,高压会非常高,越堵高压越高
压缩机效率降低或者四通阀串气,进压机的电压过低,这些都会引起高压低,低压高的现象。
这个不会是缺氟,因为缺氟的话,高压低,但低压会更低。氟多了,会高压高,低压也高。
发表于 2016-8-11 17:25:54 | 显示全部楼层
https://www.dzdu.com/forum.php?m ... 933&pid=1618149


看看是不是四通阀串气了
发表于 2016-8-11 21:45:19 | 显示全部楼层
风吹蝴蝶蓝 发表于 2016-8-11 13:33
老定频的LG的 2p柜机,停机后压力1.1Mpa,现在就是不知道是堵还是四通阀串气!谢谢指点!

会是压缩机没有力了,排气不好,吸气不好。
发表于 2016-8-11 23:28:36 | 显示全部楼层
你先把低压控制在0.45,然后看看细管和粗管结露情况。如果没有,如果粗管发热,那么四通阀有问题,如果感觉冷度不够,那么就是压缩机老化了。
 楼主| 发表于 2016-8-12 12:12:34 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,本来想动手好好学学的,无奈用户不肯出钱!撤单了!唉!我就当学习了收150块用户还嫌贵,没办法!!
发表于 2016-8-12 13:08:36 | 显示全部楼层
风吹蝴蝶蓝 发表于 2016-8-12 12:12
谢谢各位的回复,本来想动手好好学学的,无奈用户不肯出钱!撤单了!唉!我就当学习了收150块用户还嫌贵, ...

    没有修不好的机子,只有出不了钱的用户,这句话,或许是正确的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 11:38 , Processed in 0.055658 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表