老式志高空调加氟问题

[复制链接]
发表于 2016-8-10 23:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求教一个问题
我是用户,自己买了R22液罐,低压表,真空泵。原来给一台老式长虹大清快加氟来着,现在家里另一台空调出了问题。
是用了10年以上的1匹 KFR23GE志高空调,今天发现不制冷了。
用功率表发现,运行功率只有100W,制冷制热都没效果。
内机面板有时显示E4错误
室外机风扇运转。
废了牛劲钻到室外机的地方,想加氟。
发现跟别的不一样,室外机工艺接口在细管高压管。接上表立刻超量程。
我只有一个普通低压表。
这个是怎么回事?这种怎么加?从哪里加?
据说老式志高跟三菱是一样的,是这回事吗?
另外运转时高低压管都没有结霜结露,温度与环境温度相同。


发表于 2016-8-11 00:57:39 来自手机 | 显示全部楼层
管子接反了,换个头接!
发表于 2016-8-11 01:15:24 | 显示全部楼层
你加了以后看看,能不能达到这个效果
https://www.dzdu.com/forum.php?m ... p;extra=#pid7542106
 楼主| 发表于 2016-8-11 06:50:10 | 显示全部楼层
拾破烂 发表于 2016-8-11 00:57
管子接反了,换个头接!

是只有高压管有接口,低压管没有接口。换不了啊
 楼主| 发表于 2016-8-11 07:32:14 | 显示全部楼层
重大修改,今早上又出去看了,工艺口还是在粗管低压管。不是在高压管。
但是开机工作时压力超过了我的表的量程,同时不制冷,这是怎么回事?
发表于 2016-8-11 07:45:48 | 显示全部楼层
你最好先弄清楚,你这机器是不是缺制冷剂,
 楼主| 发表于 2016-8-11 08:01:58 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-8-11 07:45
你最好先弄清楚,你这机器是不是缺制冷剂,

可能不是制冷剂的问题,我放弃自己维修了,已经联系志高售后。
因为外机位置在楼外侧夹层,每次出去要系安全带并钻进狭小空间。
拆机难度比加氟还要大的多,我出去了3次,每次都心惊胆战。我就不自己折腾了。
另外对修空调的师傅致敬,这份危险就不是一般人能受得了的。

再问个问题,为什么低压管压力高,肯定超过0.9Mpa了,我的表量程也就这么多
听说有顶针没顶开问题,我同样的表处理另一台空调时候就没有这个问题呀?
发表于 2016-8-11 08:03:25 | 显示全部楼层
四通阀卡在半路上了
发表于 2016-8-11 09:25:34 来自手机 | 显示全部楼层
压机或四通阀串气
 楼主| 发表于 2016-8-11 09:34:52 | 显示全部楼层

压机或四通阀问题的话,是不是就要更换压机或四通阀了,那么费用大致会有多少?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 11:59 , Processed in 0.059924 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表