电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1519|回复: 4

内机漏水

[复制链接]
发表于 2016-8-10 20:28:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一柜式分体空调制冷正常,运行压力为0.55Mpa,水管也有水排出,大阀结露小阀干燥,内机从上往下漏水比较严重,内机过滤网很干净,外机散热器也不脏。什么原因引发的此类故障呢?谢谢!!
发表于 2016-8-10 21:41:48 | 显示全部楼层
拆开检查是不是蒸发器碰到边上什么东西或者接水盘破了,柜机应该比挂机好查。
发表于 2016-8-10 21:42:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-8-11 05:55:56 来自手机 | 显示全部楼层
有点忙 发表于 2016-8-10 21:42
水是从哪里漏出来的?

从中间部位往下滴水,还挺多。
发表于 2016-8-11 06:55:40 | 显示全部楼层
拆开就明白了,不动手永远是迷。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 09:34 , Processed in 0.050010 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表