楼主: lxko1

刚换的交流接触器又烧了 什么原因 大侠帮忙解答下在线等

[复制链接]
发表于 2016-8-10 22:41:18 来自手机 | 显示全部楼层
量电流电压压,基本的要先查
发表于 2016-8-10 23:36:29 来自手机 | 显示全部楼层
接触器烧死因为过流,换接触器之前一定要找原因,盲目换了如果把压缩机给结果了那就有好果子吃了
发表于 2016-8-11 11:19:34 | 显示全部楼层
380V的机器电压低到320V还能正常工作吗?接触器220V线圈电压低到180V会造成吸和力减小。造成主触头接触不良,电流增大,发热严重。最好接触器因发热损坏。
发表于 2016-8-11 12:57:17 | 显示全部楼层
电压低我不敢修,找麻烦。
发表于 2016-8-11 15:44:23 | 显示全部楼层
换质量好的
发表于 2016-8-11 16:24:02 来自手机 | 显示全部楼层
电线的地线和零线调换了也会引起电压低190多v左右
发表于 2016-8-11 16:37:03 | 显示全部楼层
建议先把电源电压搞定再说
发表于 2016-8-11 17:10:40 | 显示全部楼层
陈记电行 发表于 2016-8-11 16:37
建议先把电源电压搞定再说

解决供电是唯一的出路,别无他法。
发表于 2016-8-11 17:41:39 | 显示全部楼层
如果电压过低,只能叫用户买一个稳压器
发表于 2016-8-11 18:31:33 | 显示全部楼层
三相全是320吗,平衡吗,是的话,查电    ,电流多大,