刚换的交流接触器又烧了 什么原因 大侠帮忙解答下在线等

[复制链接]
发表于 2016-8-10 19:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前天刚换的两个压缩机交流接触器 又烧了一个  空调问题:刚去的时候 两个 接触器都烧了线圈 按不下去了  缺氟 换上接触器运转了一会 压缩机就过热保护了 浇上水都沸腾了 花了老长时间才降下温来 充上氟后 正常制冷了 效果挺好 结果今天又烧了一个  解掉一个 用另一个运行了一会 压缩机很热了 但是制冷  电压320V 等了一下量350左右  接触器A1 A2电压180-190  是不是电压低引起的???
作为新手 问下为什么要用两个交流接触器控制
发表于 2016-8-10 19:09:34 | 显示全部楼层
安全,换质量好点看看
发表于 2016-8-10 19:37:11 来自手机 | 显示全部楼层
电压低,接触器频繁接触发热拉弧.
发表于 2016-8-10 19:41:19 | 显示全部楼层
如果是380V的空调,你至少得把三相电压搞平衡了吧?这把电压问题解决了再说别的。
发表于 2016-8-10 20:33:10 来自手机 | 显示全部楼层
低电压,电流比较大。
发表于 2016-8-10 21:06:19 | 显示全部楼层
电压低 别修  要他找供电公司                   。。。
发表于 2016-8-10 21:23:48 | 显示全部楼层
我觉得可能是电压过低,接触器力量不够,就好比搭在一起的两根线和拧在一起的两根线,前者肯定比较容易烧线头,纯猜测啊,没依据的
发表于 2016-8-10 21:51:59 | 显示全部楼层
380V的电压只剩320V,这个电流肯定要大,中学物理上就有功率不变电压小电流就大,再说热量是电流的平方关系,这样的热量接触器肯定要烧毁。
发表于 2016-8-10 22:10:02 来自手机 | 显示全部楼层
正常运行时候电流测一下,最好能找一相电压高的给接触器供电
发表于 2016-8-10 22:16:51 来自手机 | 显示全部楼层
要是烧线圈的话应该不关电压低问题的,看看你接触器的质量

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
运城向荣电子 + 2 烧吸持线圈不管电压的事,是质量问题

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 09:53 , Processed in 0.061690 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表