修台2P的柜式空调,不制冷,雪种压力竟为0

[复制链接]
发表于 2016-8-10 18:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅,我今天接修一台空调,客户说是不制冷了,已经有半个月了,是家咖啡店的,柜式的2P的 ,开机内机显示正常,内机的接触器也是正常吸合,外风机也有风,外机的风不热,测电流只有0.8A,再量氟压力,压力表没反应,按压加氟口顶针没有气出来。室外机0.8A电流也不对,拆下压机电容也没问题,再测压机线圈阻值没问题,按正常的话,氟漏完了压机可以启动10-20分钟的,手摸压机是热的,难道压缩机坏了?虽然不能制冷还是经常开着吹风,客户说是两个月前移机过来的,几个接口处也没发现漏氟的油迹。请各位师傅指点一下  谢谢!
发表于 2016-8-10 19:04:49 来自手机 | 显示全部楼层
漏雪种,压缩长时间工作热保护了
发表于 2016-8-10 19:51:49 | 显示全部楼层
雪种压力为0,就是漏雪种了,先检漏,
发表于 2016-8-10 19:56:05 | 显示全部楼层
楼主描述的问题是压机根本就没转是吗??0.8A可能是风机和其他的东西耗的电,换个电容试试?压力为0那氟肯定是跑光了。
 楼主| 发表于 2016-8-10 21:39:35 | 显示全部楼层
@whyukai 应该是只有风扇转,电容也换了,还没有查到漏的地方,室内机与室外机铜管接口都是干燥的,没发现漏雪种的痕迹,别的师傅有把铜管的隔热泡棉重新包扎了,
发表于 2016-8-10 21:44:17 | 显示全部楼层
刚移机就漏氟的接口是看不出油渍的,重点检查接口,喇叭口有异物或没对正,螺帽开裂是移机后漏氟最容易出现的情况
发表于 2016-8-10 21:49:15 来自手机 | 显示全部楼层
就是漏雪种,先把漏雪种解决了再看看正常不。。重点检查移机时的接口,喇叭口牙齿发黑基本就是没接好,或者有油渍
 楼主| 发表于 2016-8-10 22:14:07 | 显示全部楼层
请问;2P的压缩机没有雪种的情况下几分钟会热保护?
发表于 2016-8-10 22:18:08 | 显示全部楼层
天涯情人 发表于 2016-8-10 22:14
请问;2P的压缩机没有雪种的情况下几分钟会热保护?

没有氟的情况下,压机不会热保护,因为运行电流会非常小,但如果主板会检测压力或者排气温度那就不同了,也许主板根本就不会让压机启动。
 楼主| 发表于 2016-8-10 22:32:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 天涯情人 于 2016-8-10 22:35 编辑

@whyukai 我测电流还不到1A,压缩机空载电流应是多少?这台机没有压力检查装置,不过刚开机的时候电流瞬间会跳几下,压缩机的50UF电容也是新的。客户说不制冷就老是开着当风扇吹,会不会经常发热使压缩机卡死了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 09:32 , Processed in 0.060272 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表