电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3684|回复: 11

求助:定频挂机空调制冷不正常

[复制链接]
发表于 2016-8-10 18:41:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台挂机开机制冷正常,几分钟后外机停,内机工作正常,没有到设定温度。过一活外机又正常制冷,转上十来分钟还不到设定温度外机又一停。反复这样工作,达不到设定温度,这是哪儿出问题了?

发表于 2016-8-10 18:49:41 | 显示全部楼层
热保护了吧!
发表于 2016-8-10 18:57:26 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机热保护了
发表于 2016-8-10 21:22:00 | 显示全部楼层
外机脏、外机风太小  外机爆嗮        外机缺少制冷剂无法散热   外机电压太低  压缩机低压驱动     压缩机缺油    压缩机过流短路         。。
发表于 2016-8-10 23:56:05 来自手机 | 显示全部楼层
外机要洗澡了,或者风机散热不到位
发表于 2016-8-11 00:16:01 | 显示全部楼层
  是用户吧  请师傅看看
发表于 2016-8-11 00:18:01 | 显示全部楼层
停时风扇停不停
发表于 2016-8-11 07:08:07 | 显示全部楼层
上数据啊            
 楼主| 发表于 2016-8-11 07:29:57 来自手机 | 显示全部楼层
不是热保护,外机风扇和压缩机全停。
发表于 2016-8-11 08:37:21 来自手机 | 显示全部楼层
把管温换了试试!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 09:47 , Processed in 0.060026 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表