日立set free560 vrv的机组,托六台机,平均两小时来1次07报警,加夜,放液都试了,就是报警,真是没办法了,还有一台03,复位就好,不定时报警,,通讯线没问题,之前一直在用
 楼主| 发表于 2016-8-10 17:05:27 来自手机 | 显示全部楼层
回气压力5公斤,气温35度
 楼主| 发表于 2016-8-10 17:08:19 来自手机 | 显示全部楼层
没人知道吗?????
 楼主| 发表于 2016-8-10 17:31:39 来自手机 | 显示全部楼层
真没人回答啊,,,大师在哪????
发表于 2016-8-10 17:39:21 | 显示全部楼层
07报警是排气压力过高,多半是氟多了一点点,放点氟就能好

其实从这里你能看到现在坛子上的悲哀,都是些半瓶水在那里晃,整天喊着用户用户,遇到点真问题,就都当缩头乌龟了。
 楼主| 发表于 2016-8-10 17:53:26 来自手机 | 显示全部楼层
问题是放了,没作用,基本没变化两小时一次
 楼主| 发表于 2016-8-10 17:53:52 来自手机 | 显示全部楼层
我调了两天都郁闷死了
发表于 2016-8-10 17:57:58 | 显示全部楼层
检查膨胀阀,是否失控?如果膨胀阀失控全开了,也会07,这个得需要检查主板了。
 楼主| 发表于 2016-8-10 18:16:49 来自手机 | 显示全部楼层
我就是不知道膨胀阀怎么看呢,
发表于 2016-8-15 18:36:39 来自手机 | 显示全部楼层