格力一拖三变频空调E2故障

[复制链接]
发表于 2016-8-10 09:40:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力一拖三E2故障,有时候两三天无故障,有时候一天两三次,每次显示故障三台内机面板都显示E2,无法操作,关掉空调总电重新送电开机又正常,检查室内机感温管温20k正常,去年的新机内外机都不脏。压缩机标注标准电流14.5A,运行半小时还是20A左右,低压压力在10个压上下,低压管结露,高压管微凉。本人少接触变频拖机。请问下各位高手帮忙判断。
发表于 2016-8-10 10:18:36 | 显示全部楼层
压缩机过热保护,压机传感器50K左右换掉。
发表于 2016-8-10 10:18:48 | 显示全部楼层
压缩机过热保护,压机传感器50K左右换掉。
 楼主| 发表于 2016-8-10 12:43:58 来自手机 | 显示全部楼层
这样的电流会不会偏大,制冷剂多了有没可能?
发表于 2016-8-10 15:50:58 来自手机 | 显示全部楼层
宏兴制冷维修 发表于 2016-8-10 12:43
这样的电流会不会偏大,制冷剂多了有没可能?

标注14点几安,到20了肯定过流
发表于 2016-8-10 16:30:05 | 显示全部楼层
标注14A,实际20A,还能正常运行半小时没过流,这台压缩机太他妈神奇了!
发表于 2016-8-12 08:16:19 | 显示全部楼层
低压管结露,高压管微凉 有问题啊
内机节流细管应该是温的
发表于 2016-8-12 08:22:46 来自手机 | 显示全部楼层
都超过额定电流了,14.5原机20安超了5.6安了,压缩机肯定温度过高。
 楼主| 发表于 2016-8-12 12:10:55 来自手机 | 显示全部楼层
WAWA8399 发表于 2016-8-12 08:16
低压管结露,高压管微凉 有问题啊
内机节流细管应该是温的

那么问题出在哪呢
 楼主| 发表于 2016-8-12 12:11:40 来自手机 | 显示全部楼层
DIY-酷睿_i7 发表于 2016-8-12 08:22
都超过额定电流了,14.5原机20安超了5.6安了,压缩机肯定温度过高。

额定最大电流27.5
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 17:34 , Processed in 0.061096 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表