电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3232|回复: 4

5匹格力天井机求指导

[复制链接]
发表于 2016-8-10 00:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  机器铜管长度大约13米上下,14年机器,去年被人维修过,接手前刚被人维修过,过去检查发现是低压管结霜严重,毛细管同过滤器都换的新的,开机几分钟显示E3,电流偏大,雪种加到1.5公斤以后怎么加都不回升。 冷凝器清洗过,蒸发器检查也是干净,几个风机运转也正常,系统用氮气反复冲过。因为空调安装好运行一年没出现问题,所以铜管问题排除,另外加过冷库用的过滤器,变色硅胶换了几次,目前是饱和状态,抽空几小时还是一样,求高手指导
发表于 2016-8-10 01:18:56 来自手机 | 显示全部楼层
和一个小时前的帖子不是一台?咋这东西都让你遇到了
发表于 2016-8-10 01:27:46 来自手机 | 显示全部楼层
        用N冲,需分段,内外机,与铜管。顺便查查压机性能。
 楼主| 发表于 2016-8-12 23:35:28 | 显示全部楼层
凌晨之光 发表于 2016-8-10 01:18
和一个小时前的帖子不是一台?咋这东西都让你遇到了

这台空调已经修好了,重新更换了过滤器,因为是已经换了过滤器都没网这方面考虑。切开过滤器发现里面的氧化物还是很多。堵了
 楼主| 发表于 2016-8-12 23:37:17 | 显示全部楼层
凌晨之光 发表于 2016-8-10 01:18
和一个小时前的帖子不是一台?咋这东西都让你遇到了

柜机已经修好了。天井机这几天下雨不敢动系统,应该出现的是同样问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 11:24 , Processed in 0.049991 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表