水泵接触器,上接线过热为啥

[复制链接]
发表于 2016-8-9 19:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调冷冻水系统有6套水泵,每台37KW,星三角启动,在运行过程中主接触器上接线过热氧化,螺丝蛮紧的,用的是10平方的线与开关连接,80A的接触器。在运行过程中发生100A的开关跳点,250A开关跳电,连配电间的1000A的也跳了,重新送电原故障电机又能工作。求助是什么原因,
发表于 2016-8-9 20:21:16 | 显示全部楼层
上线没压紧,触点粘连。
发表于 2016-8-10 01:00:25 | 显示全部楼层
10个的线,80A的CJ.是不是选的小了呀
发表于 2016-8-10 11:48:08 | 显示全部楼层
zdw701212 发表于 2016-8-10 01:00
10个的线,80A的CJ.是不是选的小了呀

不小,角内电流是角外电流的1.7分之一。第二次启机正常,出线这样的原因很可能是水锤效应造成的,另外星三角不适应于种重载启动。实在不行就加个软启动器吧。
发表于 2016-8-10 15:33:43 | 显示全部楼层
专门为了猫 发表于 2016-8-10 11:48
不小,角内电流是角外电流的1.7分之一。第二次启机正常,出线这样的原因很可能是水锤效应造成的,另外星 ...

37KW的水泵,额定电流大约75A,选80A的CJ还说不小
发表于 2016-8-10 15:40:49 | 显示全部楼层
专门为了猫 发表于 2016-8-10 11:48
不小,角内电流是角外电流的1.7分之一。第二次启机正常,出线这样的原因很可能是水锤效应造成的,另外星 ...

我也在锅炉房和冷冻机房工作过,确实是都不用星角启动,倒是有用自耦降压启动的。至于水锤,你就不用考虑了。
发表于 2016-8-10 17:01:37 | 显示全部楼层
zdw701212 发表于 2016-8-10 15:33
37KW的水泵,额定电流大约75A,选80A的CJ还说不小

老兄10的线用角内就不小,用角外就小了。
发表于 2016-8-10 18:41:12 | 显示全部楼层
专门为了猫 发表于 2016-8-10 17:01
老兄10的线用角内就不小,用角外就小了。

什么角内角外。不就是线电流与相电流的问题吗
发表于 2016-8-11 10:48:40 | 显示全部楼层
10平方的线,80A的CJ.确实是选的小了呀。
发表于 2016-8-11 19:55:11 | 显示全部楼层
37KW水泵10平方导线太细。80CJ也太小
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 16:01 , Processed in 0.058703 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表