水泵接触器,上接线过热为啥

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-8-12 20:34:18 | 显示全部楼层
现在已更换为16m2的线了,
发表于 2016-8-12 23:24:58 来自手机 | 显示全部楼层
接触器超负荷工作可能有弧光引起相间短路
发表于 2016-8-13 16:58:56 来自手机 | 显示全部楼层
配电间里的1000a什么啊,
发表于 2016-8-14 06:07:49 | 显示全部楼层
10平方线应该太细了
发表于 2016-8-14 10:20:38 来自手机 | 显示全部楼层
线和接触器选小了
 楼主| 发表于 2016-8-15 19:35:38 | 显示全部楼层
谢谢,下次换100A的
发表于 2016-8-16 08:04:39 | 显示全部楼层
37KW的电机选线要大于25平方的铜芯线,接触器要选择大于100A的才行。
发表于 2016-8-16 08:24:37 | 显示全部楼层
专业术语很多,有点迷糊,不就是不配套的问题吗
发表于 2016-8-16 09:37:52 | 显示全部楼层
10平方的线太小了,用25平方的的线,接触器应大于100A
发表于 2016-8-16 22:07:50 来自手机 | 显示全部楼层
10平太小了,用25平方,100A的cj