3匹的风管机换了压缩机一开机就负压

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-8-10 17:31:31 来自手机 | 显示全部楼层
ttfx 发表于 2016-8-9 20:23
没加够。

应该不是,停机是有十一个压左右了
发表于 2016-8-11 10:59:40 | 显示全部楼层
一罗沙 发表于 2016-8-9 19:37
,,,,,加不进,加多少都是负压,堵是肯定堵了,但就查不出哪里堵,

线加2KG进去  再给四通阀通电两分钟.在断电四通阀  就好了
发表于 2016-8-11 13:54:37 | 显示全部楼层
过滤器也换了吗/也许是毛细管插得太深了
发表于 2016-8-13 00:17:50 | 显示全部楼层
这个应该是你焊接的时间过长,又没用氮气一边吹系统,引起氧化物过多,过滤器给堵了,建议把过滤器切开看看是不是有很多的氧化物
 楼主| 发表于 2016-8-15 21:57:07 来自手机 | 显示全部楼层
残留的温存 发表于 2016-8-13 00:17
这个应该是你焊接的时间过长,又没用氮气一边吹系统,引起氧化物过多,过滤器给堵了,建议把过滤器切开看看 ...

我打算重新把毛细管过滤器全部换掉,等结果吧
 楼主| 发表于 2016-8-15 22:02:54 来自手机 | 显示全部楼层
修修更健康 发表于 2016-8-11 13:54
过滤器也换了吗/也许是毛细管插得太深了

比原来得还浅
发表于 2016-8-15 22:17:31 来自手机 | 显示全部楼层
堵的可能性大
发表于 2016-8-17 13:10:04 来自手机 | 显示全部楼层
换了没有?是堵了?
发表于 2016-8-24 22:26:33 | 显示全部楼层
分两步走,第一,再拆开过滤器看看脏不脏,脏的话,重新清洗系统,换压机油什么的,再看看压机吸气口的过滤网脏没,不脏就不要想着是脏堵了。第二种可能是系统进水了,冲也没有冲好。冰堵了,一开机就堵了,试一下加热下外机毛细管出口