三菱电机AHJ12停机再启动内机声音巨大

[复制链接]
发表于 2016-8-9 14:00:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调是5月新买的,开机和平时运行都没问题,使用中停机后再启动内机会发出呼噜呼噜的声音,持续3秒左右,声音大到面板略有震动,售后来过几次建议切开外机铜管装消声器,由于不能保证改善或解决这个问题我没同意,请教这个问题到底是什么原因造成的?空调的电压电流出风温度都正常,低频只能到190几就停机了达不到铭牌标的120w
 楼主| 发表于 2016-8-9 14:39:21 来自手机 | 显示全部楼层
视频已经上传     http://v.youku.com/v_show/id_XMTY3NzQ4ODY3Ng==.html?from=s7.8-1.2&x
发表于 2016-8-9 18:21:39 | 显示全部楼层
按你描实的有可能是安装时管扁了这机没有反映有问题过,出问题多是电机后面的位置多,直出或是右出最多是这位置。
 楼主| 发表于 2016-8-9 19:10:54 来自手机 | 显示全部楼层
京山山 发表于 2016-8-9 18:21
按你描实的有可能是安装时管扁了这机没有反映有问题过,出问题多是电机后面的位置多,直出或是右出最多是这 ...

据我了解这情况的确不多,管子瘪了没不清楚,由于配的铜管比较长,安装时绕了一圈卡在外墙和外机中间,我认为完全是安装不负责造成的,当时水平尺都没带,内机倾斜半厘米
 楼主| 发表于 2016-8-9 19:21:15 来自手机 | 显示全部楼层
这种声音没可能和内机有关吧?
发表于 2016-8-9 19:22:33 | 显示全部楼层
内机有一点斜度是正常的,是为了排水,装水平了,就漏水了
另外我把电脑音量开到了最大,带上了耳机,看你的视频还真没听到什么声音,是我耳朵有问题么?
发表于 2016-8-9 19:24:09 | 显示全部楼层
另外我觉得3秒钟的震动就不要折腾了。
发表于 2016-8-9 20:21:18 | 显示全部楼层
你说的我知道是节流声,有的师傅背出管子来一个90度转,或右出管子来个180度转会有节流声,(指内机的管子)
 楼主| 发表于 2016-8-10 13:33:18 来自手机 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2016-8-9 19:22
内机有一点斜度是正常的,是为了排水,装水平了,就漏水了
另外我把电脑音量开到了最大,带上了耳机,看你 ...

视频很清楚了,开始几秒只有轻微的滋滋声,大概是风扇吧,然后就轰隆轰隆,最后有基本安静了,你在听听吧
 楼主| 发表于 2016-8-10 13:35:55 来自手机 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2016-8-9 19:24
另外我觉得3秒钟的震动就不要折腾了。

晚上睡觉每隔半小时左右就天雷滚滚的,实在难以接受
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 10:12 , Processed in 0.058762 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表