氟瓶冷冻到空调蒸发温度,气态加注,达到平衡加不进去,就是最佳工况

[复制链接]
发表于 2016-8-9 08:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 y10000k 于 2016-8-9 08:48 编辑

如果定频空调缺冷媒,氟瓶冷冻到空调蒸发温度(空调厂家设计一般2-7度吧),气态加注,达到平衡加不进去,就是最佳工况

理论也应该如此,根据实验也验证一致,周师傅说加平衡的也是, 但是要注意氟瓶的温度。一般维修工携带的瓶子和室温差不多,这样加到平衡,就会过量
 楼主| 发表于 2016-8-9 08:53:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 y10000k 于 2016-8-9 08:57 编辑

5度的时候 R22的饱和压力是0.58(绝对压力)

那么看表是减去大气压0.1,得到表压 0.48Mpa

所以空调的最佳工况制冷表压,应该是空调厂商设定蒸发器温度  时候r22 饱和压力,减去大气压0.1mpa

发表于 2016-8-9 09:40:32 | 显示全部楼层
满瓶的整瓶的这样好像不行吧。半瓶的这样可以哦。
发表于 2016-8-9 09:53:27 | 显示全部楼层
    所以,理论与实践,是相互的。
    学习了,谢谢驴主分享
发表于 2016-8-9 17:45:36 | 显示全部楼层
水平不够,看不太懂。
有没有实际操作过程
发表于 2016-8-9 18:11:09 | 显示全部楼层
这样不好吧,不准还麻烦
发表于 2016-8-9 21:23:59 | 显示全部楼层
操作起来麻烦的
发表于 2016-8-10 00:13:36 来自手机 | 显示全部楼层
y10000k 发表于 2016-8-9 08:53
5度的时候 R22的饱和压力是0.58(绝对压力)

那么看表是减去大气压0.1,得到表压 0.48Mpa

那照你这意思也不用把氟瓶冷到蒸发温度了呀,就照你说的加到0.48mpa就可以了啊。
发表于 2016-8-10 00:18:07 来自手机 | 显示全部楼层
你所说的根据实验也一致,把实验过程说出来听听呗。
发表于 2016-8-10 00:24:08 | 显示全部楼层
  这样操作起来  麻烦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 09:56 , Processed in 0.062760 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表