定量加R22 1公斤,当加入0.9公斤的时候,就很难加入最后0.1了,为何?

  [复制链接]
发表于 2016-8-7 22:54:47 | 显示全部楼层
开机时怎么会加不进呢,瓶里压力大大高于粗管加液口压力。
发表于 2016-8-7 23:05:42 | 显示全部楼层
我看你是叼民一个。
发表于 2016-8-7 23:09:37 | 显示全部楼层
支持楼主这种较真精神!较真过后心里有底了,做事就收放自如了。后面加不进如果把细管阀关一些应该可以了。
发表于 2016-8-7 23:19:52 | 显示全部楼层
东方鉴宝 发表于 2016-8-7 18:38
瓶随着气态加注会变凉,瓶中的压力会随之降低,当瓶内压力接近系统压力时充不进去是正常的。可晃动气瓶使压 ...

这个思路是对的!
发表于 2016-8-7 23:21:32 | 显示全部楼层
是你的加液管顶针不行了。
发表于 2016-8-7 23:41:30 来自手机 | 显示全部楼层
大年纪学徒 发表于 2016-8-7 22:18
真空状态下允许加液态

工厂R22都是抽真空后液态充,德国充氟设备,全年任何时间(四季),±误差5克。国产充氟设备误差百克有多。
发表于 2016-8-7 23:45:03 来自手机 | 显示全部楼层
我的英国泵,真空后入氟超快液体加,定量充要提前关小伐门
发表于 2016-8-8 07:11:34 | 显示全部楼层
用户帖一律路过
发表于 2016-8-8 07:43:39 来自手机 | 显示全部楼层
瓶冷了,自然压力就低点
发表于 2016-8-8 07:57:08 | 显示全部楼层
用液态法马上就可以加进去,现在关高压阀也很快加进去