本帖最后由 y10000k 于 2016-8-7 16:55 编辑

1匹定频空调,严格抽真空半小时
精密称,新买的一瓶6.8公斤的R22,新气,钢瓶原始重量8.94公斤,定量加注,10来分钟后,减少到8.04公斤后,加入0.90公斤,但是最后0.1公斤等了5、6分钟都无法加入,还是停留8.04公斤,这个是为什么?

钢瓶直立气态方法,冰龙总代的气,绝对没问题,难道还要等??



 楼主| 发表于 2016-8-7 16:54:25 | 显示全部楼层
加了0.9公斤,可是铭牌是1公斤,难道要等吗??

出风口温度 25.5度  11.5度,相差14度,
发表于 2016-8-7 17:03:10 来自手机 | 显示全部楼层
可能铜管有问题。扁了
发表于 2016-8-7 17:04:57 | 显示全部楼层
压力好多?
 楼主| 发表于 2016-8-7 17:06:53 | 显示全部楼层
0.5-0.6mpa  刚开始加注非常快
发表于 2016-8-7 17:08:19 来自手机 | 显示全部楼层
不看压力表?怎感觉空调是关着加液的你?
 楼主| 发表于 2016-8-7 17:10:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 y10000k 于 2016-8-7 17:12 编辑

空调是开着的啊,就是加不了最后2两,搞不明白,难道现在的空调,有自动防过冲,呵呵
 楼主| 发表于 2016-8-7 17:15:47 | 显示全部楼层
方正法师 发表于 2016-8-7 17:03
可能铜管有问题。扁了

铜管没有扁,检查过的
发表于 2016-8-7 17:33:40 来自手机 | 显示全部楼层
加热雪种瓶
发表于 2016-8-7 17:39:21 | 显示全部楼层
0.5-0.6 R22压力够了,只要正常就好了,不要太看重加注多少重量。